电流互感器 二次侧开路

电流互感器不能开路,原因是会在二次侧产生高压,上千伏甚至上万伏,那么在一次侧又会产生多高的电压呢,但是没见过电流表坏了的,或者是开路的,在一次侧能产生压降啊

1、电流表就是个不小的负载(理论上,电流表内阻很小,可看作短路),二次侧一旦接入电流表,也就是接入负载了,就不存在开路而产生高压的问题,所以,也就不会烧电流表。
2、二次侧开路,一次侧就相当接入了一只电感,但是,由于一次侧电感的匝数很少,有的甚至只有一匝,尤其在特别少的匝数情况下,所能产生的压降也是有限的,因此,一次侧电压降问题也不是一定就是很严重。