电流互感器二次侧接地
为什么
电流互感器二次
绕组要
接地
?
答:
1. 安全性:将
电流互感器
的
二次
绕组
接地
可以保护操作人员和设备免受意外触电的危险。如果二次回路没有接地,当出现短路或故障时,会导致二次回路电压升高,产生危险的接触电压,可能对人员和设备造成伤害。2. 准确性:通过连接二次绕组接地,可以确保二次回路的电位稳定,避免因为感应电压的影响而引起误差。
电流互感器二次侧
为什么要
接地
?
答:
【答案】:
电流互感器二次侧接地
属于保护接地,防止绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。
电流互感器二次侧
是怎么接的?
答:
如果从P1进,S1端
接地
,如果从P2进,S2端接地。流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成
二次侧
小电流来测量的仪器。
电流互感器
是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。它工作时,二次回路总是闭合的,所以测量仪表和保护回路的串联线圈阻抗很小,电流...
电流互感器
为什么
二次侧
要
接地
?
答:
因为P1与SI为同极性端,同理P2与S2为同极性端,所以有以下两种情况:1、如果从P1进,S1端
接地
;2、如果从P2进,S2端接地。工作时,它的
二次侧
回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器
的工作状态接近短路。电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比...
电流互感器
需要
接地
线吗?
答:
电流互感器
需要接地线。电压互感器和电流互感器的
二次侧接地
属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。首先,对于电流互感器的使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在三相四线电能表...
电流互感器二次接地
有什么影响?
答:
电流互感器二次
绕组
接地
,是一般的安全规范,是为了避免一次与二次之间绝缘击穿时,一次高压串入二次回路,造成设备及人身安全问题。 电流互感器二次绕组不能两点或两点以上接地,当电流互感器二次有两点或两点以上多处接地时,多个接地点之间形成回路,会导致分流,导致测量及保护不准确。如图:k1接地...
电流互感器二次侧
为什么
接地
?
答:
根据进线的功率因数的大小,功率因数控制器控制电容器组的投、切。所以,对于集中补偿的配电设备的进线柜都是四个
电流互感器
。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成
二次侧
小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
电压互感器、
电流互感器二次侧
允许一点
接地
,为什么必须在继保室...
答:
电压互感器和
电流互感器
的
二次侧
允许一点
接地
,主要是为了保证人员和设备的安全。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能够避免触电事故或者设备损坏。电压互感器和电流互感器的二次侧必须在继保室接地,而不是在其他地方接地,主要是为了防止出现多点...
电流互感器二次侧接地
要求
答:
电流互感器二次侧接地
的要求是:1高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。2、低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组可不接地。以上为电流互感器二次侧接地的要求。
电流互感器 二次
绕组为啥要
接地
?
答:
1、电压
互感器二次侧
要有一个
接地
点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2、
电流互感器
的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为...