电流互感器二次开路电压
有多大?
答:
电流互感器二次开路电压
一般为几十~几千伏特。安匝数较高的电流互感器,当二次开路时,会感应出很高的电压。例如:4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。二次开路原理:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁...
电流互感器二次
侧
开路电压
如何计算
答:
N1n—额定一次匝数;K—系数,与铁芯材质和铁芯型式有关,对于冷轧硅钢板卷铁芯取4.13×10-2;叠片铁芯取2.59×10-2;如上计算表明,当一次正常运行时,CT
二次电流
最大也就5A左右。但是在
开路
时,开路峰值
电压
能到7.1kV。 这样的高压可能造成
互感器
纵绝缘的损坏,也可能对二次线路上的仪表等产生...
二次开路电压
是什么求解
答:
二次开路电压
一般指
电流互感器二次开路
后产生的电压。电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增...
电流互感器二次开路
产生的高
电压
有多高
答:
二次
5A的时候,变比2000A以内,不超过20000V,变比4000以内的时候,不超过40000V。二次1A的时候,变比500以内,不超过50000V,变比500以上时,那就没个准了。尤其是保护级的大容量 高保护倍数的时候,尤其明显。
电流互感器
:为什么
二次
侧
开路
会出现高
电压
?
答:
因为,铁芯在没有
电流
输出的情况下,会马上达到磁饱和,继而在输出端产生高
电压
而出现拉弧等事故的发生。
电流互感器二次开路
为什么会产生高
电压
答:
电流互感器
在一次侧有
电压
无电流的情况下
二次
侧
开路
不会产生电压,在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,但不会很高。但是一次主回路一般都与开关相连,在开关接通或断开主回路电流时,主回路电流会有一个突变过程,根据V=L*di/dt(L是互感器电感量),此时若二次侧开路将会...
电流互感器二次开路
为什么会产生高
电压
如题 谢谢了
答:
电压
互感器是一次许多绕组 二次少绕组 电流互感器是一次少绕组 二次绕组多 如果把
电流互感器二次
断开 那这个电流互感器就相当于个升压电压互感器 所以就会产生高电压 就是这个道理
电流互感器
问题为什么CT
二次开路
会有高
电压
答:
这将导致铁芯中磁通量Φ急剧上升,这个急剧上升磁通量可能导致铁芯磁饱或者可能在二次侧会感应出较高的
电压
,这个高电压将对二次仪表和操作人员带来危险,所以
电流互感器二次
侧不能断开。详细分析可见:湖南银河电气官网——为什么电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能
开路
运行?
为什么
电流互感器二次开路
产生高
电压
答:
二次开路电流
为零,去磁 磁通 消失,铁芯磁通急剧增大使铁芯饱和,磁通波形畸变为尖顶波,磁通变化率增大致使 感应电动势 增大而产生高
电压
。
电流互感器二次
侧
开路
答:
电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边
电压
大大超过正常值而危及人身和设备安全。如果
电流互感器二次开路
,二次电流消失,去磁作用随之消失,铁心中的磁密很高;又由于二次绕组匝数特多,二次电压会很高,可达几千伏。电流互感器的一次匝数很少,其一次...