电线对地电阻值一般是多少
电线对地
绝缘
电阻
的标准
是多少
?
答:
2、万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上
,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以...
绝缘电阻:线与线之间的绝缘电阻正常
是多少
?
对地电阻
又是多少?
答:
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ
;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
一般
接地
电阻
要求
多少
啊?
答:
接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,
标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好
,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小...
火线和零线
电阻多少是
好的,火线和地线,零线和地线?
答:
火线和零线的之间电阻值越大越好,
最小不能小于0.5兆欧,火线和地线也一样最小不能小于0.5兆欧
。而零线和地线之间的电阻值要分两个情况,TN系统的越小越好,最小不能大于4欧,而TT系统,中性线接地电阻不大于4欧,地线是单独的,接地电阻也不能大于4欧,那零地之间的电阻值就不能大于8欧。
用万用表测试
电线
绝缘
电阻值
标准再小几欧姆
答:
用万用表测量电线对地绝缘电阻值
一般最小5兆欧以上
(经验值),因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。最好使用兆欧表,一般电缆用低压兆欧表(500V),测的对地绝缘大于等于0.5兆欧以上就算正常。
...规定:低压
电线
和
电缆
,线间和线
对地
间的绝缘
电阻值
必须大于0.5MΩ,实...
答:
以住宅为例:照明在不安装灯具的情况下,
一般是
9~~15M,空调插座30~~150 厨房 卫生间30~~200M 普通插座最低,因为现在多余1跟线就要接头,烫锡,恢复绝缘,所以绝缘
电阻
最低,一般不超过1.5M,有的就是刚刚0.5M。以上是整个户内的线路
对地
两线之间的绝缘电阻。
电缆
同线的情况一样,主要...
零线
对地电阻
要求多大才安全?
答:
零线与火线之间的绝缘
电阻值
不能低于0.5兆欧。断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,
一般都是
十几兆欧以上。最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,...
电缆
的绝缘
电阻值是多少
答:
电缆
380V要求不小于0.5兆欧,
一般
在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线
对地
之间的绝缘
电阻
,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力...
低压
电缆
相间和
对地
的绝缘
电阻
标准
是多少
?
答:
低压
电缆
相间和
对地
的绝缘
电阻
标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,
一般
的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
地线的
电阻是多少
才正常啊?
答:
电阻
在5兆欧比较正常,当开关在分断位置时,理论上,火线和零线、地线电阻最好是无穷大,但实际上由于各种条件的限制很难达到。当测试火线和零线,以及火线零线和地线间的电阻,有零点几到几兆欧
的阻值
时,他家存在一定的漏电情况。三线的区分 1、用颜色区分:在动力
电缆
中黄色绿色红色分别代表A相B相C...