电缆的绝缘电阻值是多少

如题所述

    电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力电缆绝缘测试记录即可。

    电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:   1KV   以下的使用1KV   摇表:其值不应小于10MΩ,   
    1KV   以上使用2.5KV   摇表:   3KV   及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ   。
    6~10KV   电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ   ,
    20~35KV   电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ   ,
    220KV   电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ   /Km,
    读测绝缘电阻值应为1   分钟后的数值。( 一谷鱼vegfish)