电缆井要求规范最新版
电缆井
最小间距?
答:
规范
上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆井
设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均
要
设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆
沟
规范要求
答:
1、
电缆
沟应采取防水措施,其底部纵向排水坡度不应小于0.5%,并设集水井,积水的排出,有条件时可直接排入下水道,否则可经集水井用泵排出。2、电缆沟较长时应考虑分段排水,每隔50米左右设置一个集水井。3、当电缆沟两侧均有支架时,1kV及以下的电力电缆和控制电缆,宜与1kV以上的电力电缆分别敷设于...
电缆
穿线井一般要挖多深?多大
答:
通信管道埋深不小于1m,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。
电缆
排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封...
电缆井
施工
规范要求
答:
1.设计图纸和施工安装
规范
,电缆沟或
电缆井
的功率宽度,不得小于相关规范的
要求
。2.开挖应严格按照开挖断面和水平进行。沟身应连续开挖,不得超挖。超挖时,采用细砂或石粉回填夯实至设计深度。开挖后,应将基底土整平压实。3.浇捣混凝土垫层时,先绑扎钢筋,再捣实混凝土。4.电缆沟、电缆井在砌筑前...
电缆井
的深度不得超过多少米?
答:
规范
上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力
电缆井
设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均
要
设电缆井;非直线路段,可根据实际...
电缆井
内落差
要求
标准
答:
电缆井
内落差
要求
标准如下:1、落差不应超过电缆直径的20%。2、在同一段落差内,电缆的最大弯曲半径应大于电缆直径。3、在垂直段的落差处,应设置抗拖拉设施或采取其他措施,以减小电缆的拉力。4、落差处应设置电缆固定装置,以保证电缆不会因为重力作用而下垂或扭曲。5、电缆井内落差应符合国家相关规定...
电缆
穿线井一般要挖多深?多大?
答:
电缆
人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本
规范
附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3)...
高层小区强电
井电缆
运维
要求
标准
答:
1、
电缆
终端、设备线夹、与导线连接部位不应出现温度异常现象,电缆终端套管各相同位置部件温差不宜超过2K;设备线夹、与导线连接部位各相相同位置部件温差不宜超过6K。2、电缆夹层、电缆竖井、电缆沟敷设的非阻燃电缆应包绕防火包带或涂防火涂料,涂刷应覆盖阻火墙两侧不小于1m围。
电缆
手
井
的具体尺寸是多少啊?
答:
电缆
人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本
规范
附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3...