电缆单相放电为什么
10KV
电缆
耐压试验时
单相放电
,怎么处理。
答:
我认为最好锯断全接好,并且把附近两边剁掉一截,因为
放电
点对相邻
电缆
会有影响,为避免邻近绝缘下降
35kV
电缆
头
单相
击穿的原因有哪些?
答:
电缆头单相击穿一般情况下是在制作电缆头的时候,绝缘没有处理好,或者是伤了主绝缘层
。也有可能是线鼻压接或连接时处理的不好,电阻大、温度高,导致电缆绝缘程度降低后击穿。
电缆
测量相不通
单相
接电用电笔量都有电
答:
这是邻近导线有电时的感应电势,有的可能电压很高,但电流很小,一般叫做感应静电
。这种现象在控制回路中是非常有害的,将会造成其它检测信号的误动作。最简单的避免方法是将导线相互垂直,感应电势就不会产生。也可能用带屏蔽的导线替代原单芯导线,屏蔽线接地,可有效防止感应电势的出现。
35kV
电缆
头
单相
击穿的原因有哪些
答:
(1) 由于电源电压与电缆的额定电压不符,或者在运行中有高压窜入,使绝缘强度受到破坏而被击穿
。(2) 负荷电流过大,致使电缆发热,绝缘变坏而导致电缆击穿。(3) 曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后电缆被击穿。(4) 保护层腐蚀或失效。例如,使用时间过久,保护失效,不能保护绝...
工地用电五芯
电缆
只要是用三相电的就不跳闸但是一用
单相
电就�
答:
这说明单相负载控制线接地短路
。如果是零线接地,负载不工作也会漏电开关也会跳闸。
为什么
高压、超高压
电缆
一般都是
单相
的,而不是三相的? 单相和三相电缆...
答:
单相
和三相
电缆
有区别。用单相防止环流产生,也防止相间距离近造成绝缘击穿。
三芯
电缆为什么
其中的一根不接线还带电,而且我用1000v摇表摇的阻值是10...
答:
其它线会出现带电现象,这是由于达到一定的长度的
电缆
会形成电容,电容量的大小与电缆长度成正比。而交流电是可以通过电容的,所以出现了上述的其它线会出现带电现象。明白了这个道理就可以理解测量电缆线路的绝缘电阻不能用交流电,要用直流电测量电缆的绝缘电阻,并且测量完毕还要对电缆进行
放电
。
电缆为什么
只能用单芯,不能双芯或多芯?
答:
有以下几点原因:第一点:
电缆
通过电流时会在周围产生电磁场,这个磁场在铁质管道上会感应出涡流,造成管道发热,管道同时作为等效铁心,会让电缆电路的感抗增大,从而增大线路损耗,使用电端电压跌落增加。第二点:磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产生涡流,因为单根导线的周围会存在交变磁场,从而导致钢管...
发生
单相
接地的原因和现象是
什么
答:
发电机发生
单相
接地的原因包括:1) 运行时间过长,导致绝缘老化。2) 运行中过负荷,使绝缘因过热而加速老化。3) 发电机设计结构不合理,引起发电机内部温度过高,加速绝缘老化。4) 线圈制造质量不良,由于制造工艺等原因造成
放电
,绝缘击穿。5) 发电机运行中受到大电流冲击(如非同期并列,出口短路等)...
10KV配电线路
单相
失地
答:
单相
接地后,一相电压为零,其他两相电压升高为根号3倍的相电压。线电压保持不变。
电线电缆
用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层...
1
2
3
4
5
6
7