电缆放电
电缆
的绝缘层为什么要做局部
放电
测试?
答:
当
电缆
长期备用时,就要做这种试验来确定电缆是否受潮和损坏。局部
放电
试验跟介质损耗角试验、测量吸收比、性质都差不多,都是预防性试验。局部放电试验的试验方法与耐电压试验类似,但需在导体的绝缘层外包一层导电层(如铝箔)通过专门的检测仪器来测定局部位置的泄漏电流,来考核在整体绝缘中哪个局部位置的...
电缆
摇完绝缘怎么
放电
答:
1、拆下
电缆
两端的各相引线,将电缆脱离电源。2、将绝缘电阻摇表接在任一相的引出线上,转动摇柄,测得该相的绝缘电阻。3、按步骤分别测量其他两相的绝缘电阻。4、测量时应记录当时的环境温度和相对湿度。
为什么摇测
电缆
绝缘前,先要对电缆进行
放电
?
答:
因为
电缆
线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电,电缆停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,此时,若用手触及,则会使人触电,若接摇表,会使摇表损坏。所以摇测绝缘前,要先对地放电。
为什么摇测
电缆
绝缘时,先要对电缆进行
放电
?
答:
因为
电缆
本身带有电容性质,电缆长度越长电容量越大,电缆会储存直流电荷,使用中的电缆停电后,或者备用的电缆之前做过耐压和绝缘测试的,电缆都可能带有电荷,测量前部充分放电就会酿成触电事故
35KV
电缆
头在运行中有
放电
声,对运行有什么危害?
答:
也在一定程度上浪费电能;更严重的在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,一旦感应电压超过
电缆
外护套击穿电压值,导致外护套击穿时,形成电芯电缆地故障。因此,大电缆护层不能两段接地。然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流...
水电站电气设备35KV高压开关柜里面
电缆
出现
放电
现象是什么原因?_百度...
答:
水电站开关柜里
电缆放电
原因大概是电流大、湿气重、氧化、造成电缆绝缘下降,注意开关柜里的凝露控制器和加热器是不是工作。变电站里有条件可以配备空调或除湿器、天气炎热排风、梅雨季节注意开关柜里的加热器是否工作,湿气严重需要除湿,放电的电缆要及时更滑避免短路造成开关柜烧损。
高压柜内
电缆放电
会有什么危险?
答:
电缆
之间
放电
,这说明电缆之间的绝缘有问题,如果不管的话,电缆的绝缘会变得更差,最后造成短路。
高压
电缆
检修前
放电
几次
答:
三次。高压
电缆
在检修之前需要进行
放电
操作,一般情况下需要进行三次放电,这是为了确保电缆中的电荷完全释放,以避免在检修期间造成电击伤害或设备故障。
35KV
电缆
屏蔽层
放电
是什么问题
答:
出现
电缆放电
的原因可能有以下几种:1、电缆接头在潮湿、污秽,盐雾等恶劣环境会发生放电现象2、电缆接头施工过程中工艺不符合规范造成。2.1、电缆半导层、屏蔽层断口不整齐2.2、施工过程中剥半导层时刮伤了绝缘层2.3、温差比较大的地方,
中高压
电缆
做局部
放电
试验的原理是什么?
答:
先了解局部
放电
产生的原因 (1)绝缘体中局部区域的电场强度达到击穿场强时,该区域就发生放电; (2)导体表面的毛刺、导体尖端或导体直径太小,在导体附近的电场集中也会造成放电; (3)浮动电位的金属体而出现感应放电,或有连接点接触不好而发生放电。详细看参考资料吧。希望对你有帮助。参考...