答:
1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料
。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通负荷、挖掘工程)对电缆造成损害,规范要求明确电缆的敷设深度。这通常取决于地埋环境的特点,例如道路、人行道、草坪等。3...
电缆
保护管基础垫层施工、
管道
敷设、管道包封步骤
答:
6、安装过程中,采用托架固定,间距精确,保证电缆套管的稳固,每一步都按部就班
。7、塑料管接口错开排列,接头间距不得少于300mm,弯曲部分需特别加固,确保管道的耐用性。8、施工收尾,头部包头处理细致,确保管道内部洁净,为电缆的穿入做好最后的准备。包封工艺,严格规范的地下工程 电缆保护管在人行...
...建房怎么预埋水电管线农村房子卫生间下水
管道安装
详细步骤
答:
6.测试管道:在埋设和连接完成后,进行管道的测试
。打开水龙头和相关水装置,检查水管是否有漏水现象。同时,打开电灯和插座,检查电缆是否正常通电。7.安装卫生间下水管道:根据卫生间设计图纸,进行下水管道的安装。首先,根据设备和设施的位置,确定下水管道的走向和布置。然后,使用钢筋刷或电钻,在墙体或...
室外
电缆
敷设与排水沟交叉,怎么
埋管
答:
1、水平穿越,在排水沟底部或侧面打孔,将电缆穿过排水沟,然后在两侧继续铺设电缆
,方法适用于排水沟深度较浅的情况。2、垂直穿越:排水沟比较深,可以考虑从其顶部或侧壁开一个洞,使电缆通过,再在两侧继续敷设电缆,要注意保证洞的大小和位置,在不影响排水沟结构和功能的前提下进行。3、覆盖式穿越...
路灯
电缆
如何穿管,做预算的,不知道施工工艺,请教
答:
接下来,进行穿管施工。
首先,根据穿管路径和位置,进行管道或管槽的开挖和安装。然后,将电缆通过管道或管槽进行布线
。在布线过程中,要注意保护电缆的外皮,避免损坏。最后,进行验收和预算。验收时,要检查电缆的布线是否符合要求,是否存在安全隐患。预算时,要考虑到穿管工具和材料的费用,以及人工和...
电缆
穿
管埋地
敷设时有何规定
答:
1 管孔数宜按发展预留适当备用。2 导体工作温度相差大的
电缆
,宜分别配置于适当间距的不同排管组。3 管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。4 管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。5 管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。6 管孔...
预
埋电线管
的要求
答:
1、管线、箱盒的
安装
①暗配
电线管
应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②
管道
在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗...
穿线管与
电线管
怎么连接呢?
答:
一般用管箍连接,也可以用焊接套管,套管长度是SC20管直径的1.5到3倍。1、在明敷设时,一般都采用丝扣连接(见图二),特殊情况也可采用套管焊接(见图一)。2、在暗敷设时,都采用套管焊接(见图一)。3、根据国标
安装
图集03D301-3 中规定的连接方法。4、跨接线连接要求:...
电缆
顶管最短施工达到多少米
答:
根据《公路交通安全设施管理条例》第四十八条规定,顶管最小埋深为1.8米,埋长一般在150米至300米之间。这是为保证顶管的稳定和安全,以免受到外界的外力破坏或挤压。省道顶管
埋设
的最大深度没有明确规定,但是在实际工程施工中,一般不建议超过6米。因为若埋深过深,就会增加顶管的
安装
难度和成本,同时...
10KV
电缆
直埋穿管敷设
答:
7m,穿越农田时不应小于1m,且
电缆
应
埋
在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范要求采取保护措施。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10