600米YJIV22-10KV-3*120平方需全程穿DN100碳素管该怎样施工。都用什么设备和材料。谢谢!
套管采用DN100碳素管,沟深1米这都是甲方定好的,就是问施工方法和所需工具材料。另问还要砌电缆井吗,多远砌一个。

电缆的埋置深度应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。

与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范要求采取保护措施。


扩展资料:

钢丝网套受力部位铜芯铝芯铅套铝套塑料护套允许牵引强度。敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

电缆弯曲半径应符合规范要求,在沟内敷设应有适当的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、穿管处、垂直位差处均应留有适当的余变。

电缆之间,电缆与其它管道:道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应满足规范的要求。冬季敷设电缆,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。

参考资料来源:百度百科-电缆直埋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
您好:
在选择电缆穿线管时要根据电缆穿线管所经路径的地理情况,按标准选择电缆套管的类型,采用相应的敷设方法。A类电缆穿线管适用于砼包封情况;B类电缆穿线管适用于人行道和绿化带直埋,也适用于过路包封情况;G类电缆穿线管适用于有重型车通过路段的直埋敷设。为了便于施工、保证安装质量,我们拟定了本规程,仅做为设计、施工、验收参考。
首先,选用电缆穿线管的直径应满足电力电缆规程的要求,一般为电缆外径的1.3—1.6倍。

其次,铺设电缆穿线管的沟槽挖好后,沟底必须夯实找平。如沟槽土质不好应做100ram厚的砼基础,管外径距基础边不小于100mm。若同其它管道交叉或遇砂石土层,应按设计意见采用配筋砼基础。

再次,下管之前,应对每根电线穿线管管进行检查。对有裂纹等缺陷不符合规格的均不许使用。同时,铺设电缆穿线管时,勿使管子悬空,为此应在每根管接口处留工作小坑。若在砼基础上铺管,则应在基础上铺放20ram的砂土或过筛细土。

最后,在安装电缆保护套管接头时,要在管箍内涂上肥皂水再往里穿,至使两根管口的距离达到10一15mm为准。
希望我的回答能对您有所帮助,谢谢采纳。
全球电线电缆门户网站-电缆网本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-01
挖沟后夯实底部,铺5CM以上细沙;侧壁砌砖;顶部加盖再铺5CM以上细沙;然后覆土。没有接头的部分不需要砌电缆井。