22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆直埋深度是多少
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
直埋电缆线路在埋设时的要求与规定包括以下几个方面:1. 电缆选择:应使用铠装电缆。
埋设深度要求从地面至电缆外皮不小于0.7米
,电缆外皮至地下建筑物基础不小于0.6米,且不得小于0.3米。电缆之间的相互间距需满足特定要求,例如水平接近时最小为0.1米,不同部门电缆之间间距不小于0.5米。2. 电缆...
直埋电缆
敷设规范
答:
1、直埋电缆的敷设深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,
确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
。2、在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
电缆
埋设时的
深度
应
为多少
?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
电缆
在室外可以
直接埋地
敷设,直接埋设
深度
不应小于( )。
答:
电缆在室外直接埋地敷设。
埋设深度不应小于 0.7 米
,经过农田的电缆埋设深度不应小于 1m,埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。
电缆
地埋
深度为多少
?
答:
GB50054-95:低压配电设计规范 - 电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm
。当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm, 在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,...
电缆线埋地
敷设
深度
不应小于
多少
米
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-2007的5.3,电缆地下
直埋
敷设要求:电缆外皮至地面
深度
,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
电缆工程中,
电缆直埋
敷设于非冻土地区时,其埋置
深度
应符合下列哪些规定...
答:
【答案】:A、B 《电力工程电缆设计标准》(GB 50217—2007)第5.3.3条规定,电缆直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:①
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
;②电缆外皮至地面深度,
不得小于0.7m
,当敷设于耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
1、地下
直埋电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的埋设
深度
应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
直埋电缆
外皮至地面
深度
不得小于( ),当位于行车道下时应适当加深,且不...
答:
【答案】:A 本题考查的是供配电设施。
直埋电缆外皮至地面深度不得小于0.7m
,当位于行车道下时应适当加深,且不应小于1.0m。
高压
电缆
沟埋设规范要求
答:
深度
不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。
直埋电缆
的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直接埋地深度不小于
直埋电缆深度不小于多少米
电缆埋地深度是多少
地埋电缆深度要求
电缆敷设深度
电缆直接埋地深度
电缆敷设深度不应小于
电缆深度不应小于多少米
电缆埋深多少