直埋电缆线路在埋设时的要求与规定包括以下几个方面:
1. 电缆选择:应使用铠装电缆。埋设深度要求从地面至电缆外皮不小于0.7米,电缆外皮至地下建筑物基础不小于0.6米,且不得小于0.3米。电缆之间的相互间距需满足特定要求,例如水平接近时最小为0.1米,不同部门电缆之间间距不小于0.5米。
2. 电缆沟要求:电缆沟内不应有石块等硬物杂质,应铺设100毫米厚的软土或沙层。电缆敷设后,上面再覆盖100毫米厚的软土或沙层,并盖上混凝土保护板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50毫米。
3. 穿越建筑物要求:直埋电缆进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿过保护管,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时,应增加保护管,确保管顶至路面深度不小于0.7米,且管端应超出车道不小于0.5米。
4. 电缆引出地面要求:电缆从地下引出地面时,地面上应有一段2.5米的保护管,管根部应伸入地下0.2米,并确保保护管固定牢靠。
5. 电缆线路在管、沟内敷设要求:包括电缆沟的砌筑、分段排水、接地线安装、垫衬弹性材料等。
6. 桥上电缆敷设要求:在桥上敷设的电缆应加垫弹性材料衬垫,并留有电缆松弛部分以应对结构胀缩。
7. 电缆穿保护管要求:根据电缆长度和弯曲情况确定保护管内径与电缆外径的比例。
8. 验收检查:包括电缆规格、固定、终端、接地、油压、相色、金属部件油漆、电缆沟及隧道内情况等多个方面的检查。
以上规定和要求的遵守,旨在确保直埋电缆线路的安全、可靠运行。