直埋电缆沟
电缆直埋
地穿管敷设的方法
答:
1、
电缆直埋
地穿管敷设时,通常选用铠装电缆。2、在挖掘的沟底,应确保是松软的土层,无石块或其他硬质杂物,如有,应铺设100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),如有,应清除并换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区...
电缆直埋
与
电缆沟
有什么区别?
答:
1、
电缆直埋
就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。2、
电缆沟
敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
直埋电缆
线路在埋设时的要求与规定包括以下几个方面:1. 电缆选择:应使用铠装电缆。埋设深度要求从地面至电缆外皮不小于0.7米,电缆外皮至地下建筑物基础不小于0.6米,且不得小于0.3米。电缆之间的相互间距需满足特定要求,例如水平接近时最小为0.1米,不同部门电缆之间间距不小于0.5米。2.
电缆
...
电缆
线路在管、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。2、
直埋电缆沟
内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽...
室外
直埋电缆沟
是什么意思?
答:
在室外,采用
直埋电缆沟
,顾名思义就是将电缆直接买入土壤中。首先要沿着电缆的敷设路径,开挖一条电缆沟,一般开挖深度不小于0.7米,然后将电缆敷设于电缆沟的底部,电缆的上下铺软砂和软土,然后盖砖或水泥板保护电缆,铠装电缆可以不盖砖,然后再用开挖的土回填整条电缆沟,上面可以恢复绿色植被或...
高压
电缆沟
埋设规范要求
答:
深度不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。
直埋电缆
的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
电缆直埋
敷设有什么要求?
答:
直埋
敷设,需要考虑
电缆
是否容易受到外力冲击而导致损坏。感温电缆探测器分为前端的微机调制器+感温电缆(感温元件)+终端盒,感温电缆将其他两部分连接起来敷设。终端盒只需要接感温电缆即可,微机调制器除了接感温电缆还需要接DC24V电源线以及感温电缆的火警信号输出线。微机调制器的火警信号线接到输入...
电缆沟
的深度是多深?
答:
一般对于10千伏的
电缆
我们施工深度按0.8米。
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
电缆沟
设计在设计有什么需要注意的规范?
答:
(1)
直埋电缆沟
按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。(2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。2、操作工艺2.1工艺流程图2.2工艺流程细则2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。(...
直埋电缆
的
电缆沟
与热力管道或管沟平行敷设时,最小净距为( )。_百度...
答:
【答案】:C本题考查的是电力电缆线路的施工要求。
电缆沟
与其他设施的相互距离应符合下表规定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10