直流高压发生器控制板
直流高压发生器
的具体操作步骤是什么?
答:
如果氧化锌避雷器需要测量0.75 udc-1 mA,电压首先上升到udc1ma值,然后按黄色按钮,电压下降到原来的75%,并保持此状态。此时可以读取电流。测量后,稳压器逆时针方向回到零,然后按绿色按钮。当您需要再次提升时,请按下绿色按钮。如有必要,使用外部
高压
分压器比较
控制
箱上的电压。十一、测试完毕,...
直流高压发生器
的
控制
箱开机时有电流值很大是怎么回事
答:
正常现象,这是电容充电引起的。
直流高压发生器
内部有很多大电容(尤其是功率容量大时);在开机的瞬间电容开始充电,而电容在充电瞬间几乎相当于短路,会产生很大的电流,这就是为什么开机时电流会很大的原因。电容充电 #直流高压发生器 #电容 #电流 ...
直流高压发生器
故障现象有哪些?
答:
【1】负载有无短路 【2】检查过压过流保护阀值是否调到零 【3】拔下五芯电缆插头,将控制箱外壳接地线,再单独给控制箱通电启动。若启动正常则为高压发生器故障 【2】,否则为
高压发生器控制
箱故障 原因三:高压指标KV 表产生误差打开控制箱侧面板 【1】
直流高压发生器
反复调节
控制板
中两只蓝色长方...
提问:
直流高压发生器
的测量以及如何接线?
答:
直流高压发生器
使用前,按照下图所示,接好连接线和地线,并确保接地可靠,如果氧化锌避雷器拆卸之后测量,应当将氧化锌避雷器置于绝缘体上,并保持足够的安全距离。首先,直流耐压测试尽量选择在干燥的天气进行,然后将被试品擦拭干净,并与周围保持足够的安全距离,试验前,最好将试品对地放电。启动直流耐...
直流高压发生器
的原理?
答:
断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露试验。采用中频倍压电路,率先应用PWM中频脉宽调制技术,闭环调制,采用电压反馈,使电压稳定幅度大幅提高,使用性能卓越的大功率IGBT器件及驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地措施,使
直流高压发生器
承受额定电压放电而不损坏。
直流高压发生器
的操作步骤以及方法
答:
我刚帮你在华天电力找到了的 ZGF系列
直流高压发生器
的操作方法, 操作方法及步骤 1、操作前准备 将
控制
箱的信号输出电缆插座13和测量输入插座14与倍压装置电缆插座用专用电缆连 接好,使用前检查其完好性,联接电缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压...
什么是
直流高压发生器
?
答:
直流高压发生器
是根据中国最新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压检测仪器,专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。本仪器采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整...
直流高压发生器
仪器接线的正确步骤是什么?
答:
直流高压发生器
仪器接线的正确步骤是什么?1.使用前检查测试仪的完整性。电缆无开路和短路,设备无损坏。2.将DC高压发生器底盘和双压管放在合适的位置,分别连接电源线、电缆和地线。保护地线、工作地线和放电棒地线应分别连接到试样的地线(即某一点的地线)。禁止将所有接地线串联。因此,一般采用DHV专用...
直流高压发生器
答:
RXZGF
直流高压发生器
(即直流高压电压源),广泛应用于高压电气设备的直流耐压和泄漏试验,如电力系统避雷器、电力电缆、变压器绕组及发电机的现场试验。此外还大量应用于安检X光机、医用器械、离子加速器等领域。 RXZGF直流高压发生器是按照中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求研究制造的,...
直流高压发生器
常见故障及处理
答:
直流高压发生器
常见故障及处理 DC发电机维护注意事项:1.防止异物进入
控制
箱。如果控制箱中有风扇,请经常检查风扇是否正常运转。2.检查各处的防尘装置。如有损坏或连接松动,应及时处理,防止灰尘混入损坏设备。3.当倍增器绝缘管变脏时,请用干布擦拭。不要用酒精或汽油等有机溶剂擦洗。可以用洗洁精清洗...