一、仪器使用前应检查其完整性,不应损坏连接电缆和短路,设备无断裂和其他损坏。
二、将箱体和电压倍增器气缸置于合适的位置,分别连接电源线、电缆线和接地线。保护接地线和工作接地线的接地线,以及放电棒的接地线,应分别与试样的接地线连接(即一点接地)。严禁相互联系。为此,应采用DHV专用地线。
三、将电源开关置于关闭位置,检查电压调节器电位计应处于零位。过电压保护
设定值一般是试验电压的1.1倍。
四、空载升压验证过电压保护整定是敏感的.
五、当红灯亮时,打开电源开关,表示电源已接通。
六、按下绿色按钮,绿灯,这意味着高压。
七、按顺时针方向调整电压调节器,输出端从零开始,上升到所需电压,根据规定的时间记录电表读数,检查控制箱和高压输出线路是否有异常现象和声音。
八、降低电压,使电压调节器归零,然后按下红色按钮,切断高压,关闭电源开关。
九、对样品进行了漏电和直流电压电阻试验。经检查确认测试器无异常状态后,可启动试验的漏电和直流电压测试。连接好样品、接地线等,检查无误后打开电源。
十、提高到所需的电压或电流。升压速度适用于每秒3~5kV的试验电压。在大电容试验进行时,还必须监测电流表的充电电流,其不超过测试仪的最大充电电流。对于小容量样品,如氧化锌避雷器、磁避雷器等,先升高到所需电压(电流)的95%,然后缓慢小心地上升到所需电压(电流)。然后从数字仪表读出电压(电流)值。如果氧化锌避雷器需要测量0.75 udc-1 mA,电压首先上升到udc1ma值,然后按黄色按钮,电压下降到原来的75%,并保持此状态。此时可以读取电流。测量后,稳压器逆时针方向回到零,然后按绿色按钮。当您需要再次提升时,请按下绿色按钮。
如有必要,使用外部高压分压器比较控制箱上的电压。
十一、测试完毕,电压下降,断电。
回复者:华天电力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-24
  直流高压发生器是一种提供高压直流电源的仪器。使用仪器前,仪器必须可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员必须是持有《高压检测合格证》的专业人员。用户在使用直流高压发生器时,必须遵守《电力安全工作规程》的规定,并在工作电源进入测试仪前安装两个明显的断开点。更换测试对象和接线时,两个电源切断点应明显断开。同时,现场至少要有3名工作人员,才能有效保证用户的安全。
  主机上的指示灯、开关、表头、旋钮等均已标明。阅读随附的使用说明书,操作请参考相应图片标识。

  直流高压发生器主面板功能说明:

  双压缸底座侧面的四芯航空插座是连接主机的专用插座,侧面的接地端子用于连接地线。

  附带的高压屏蔽电流表是数字微安培表。仪表顶部的插孔是连接被测物体的电线插孔。它也用作电源控制开关。不使用时请拔掉插头。更换电池时,请先拆下仪表两端的螺丝,然后拆下后盖。更换电池后,请用螺丝拧紧后盖。

  直流高压发生器使用前准备的特别注意事项:

  1. 使用前检查仪器的完整性。连接线应无开路、短路现象,不得损坏设备。

  2、将主机和倍压缸放在合适的位置,分别接好电源线、专用四芯连接线和接地线。主机、双压缸和放电棒的接地线应与被测物的地线相连(即一点接地)。严禁将所有接地线串联,应使用仪器配备的专用接地线。

  3、将电源开关置于关闭位置,逆时针旋转调压电位器至零。过压保护的整定值一般为试验电压的1.1倍。

  4、在打开控制箱面板上的电源开关之前,确保直流高压发生器连接220V交流电源,仔细检查接线是否正确,同时检查高压发生器的接地线是否正确。 -电压放电棒可靠。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-11-11

直流高压发生器的具体操作步骤是什么?

高压DC发生器是一种提供高压DC电源的仪器。使用仪器前,仪器必须可靠接地。使用直流高压发生器的人员必须是持有高压检查证的专业人员。用户在使用DC高压发生器时,必须遵守《电力安全工作规程》的规定,在工作电源进入测试仪之前,必须安装两个明显的断开点。更换测试对象和接线时,两个断电点应明显断开。同时,现场至少要有三名工作人员,有效保证用户的安全。

指示灯、开关、表头、旋钮等。在主机上已经做了标记。阅读随附的说明手册。请参照相应的图片logo进行操作。

DC发电机主面板功能描述:

双筒底座侧面的四芯航空插座是连接主机的专用插座,侧面的接地端子用于连接地线。

封闭式高压屏蔽安培计是一个数字微安计。仪器顶部的插孔是连接被测物体的电线插孔。它也用作电源控制开关。不用时请拔掉插头。更换电池时,先拆下仪器两端的螺丝,再拆下后盖。更换电池后,请用螺丝拧紧后盖。

DC发生器使用前准备的特殊注意事项:

1.使用前检查仪器的完整性。连接线不得开路和短路,设备不得损坏。

2.将主机和倍压缸放在合适的位置,分别连接电源线、专用四芯连接线和接地线。主机、双压缸、放电棒的接地线应与被测对象的接地线连接(即一点接地)。严禁将所有接地线串联,应使用配有仪表的专用接地线。

3.将电源开关置于off位置,逆时针旋转电压调节电位器至零。过电压保护的整定值一般为试验电压的1.1倍。

4.在打开控制箱面板上的电源开关之前,确保直流高压发生器连接到220V交流电源上,仔细检查接线是否正确,并检查高压发生器的接地线是否正确。-电压放电棒是可靠的。

第3个回答  2022-08-16
特别注意:如使用直流高压发生器做容性负载试验时,一定要接上限流电阻。
1、直流高压发生器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等异常损坏。
2、将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用DHV专用接地线接地。
  3、电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定值一般为试验电压的1.1倍。
  4、先进行直流高压发生器空载升压验证过电压保护整定是否灵敏。
  5、接通电源开关,此时红灯亮,表示电源接通。
  6、按绿色按钮,则绿灯亮,表示高压接通。
  7、顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。
  8、降压,将调压电位器回零后,随即按红色按钮,切断高压并关闭电源开关。
9、直流高压发生器对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况后,即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等联接好,检查无误后即打开电源。
10、升压至所需电压或电流。升压速度以每秒3—5kV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电流)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流)。然后从数显表上读出电压(电流)值。
  如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC—1mA测量时,先升至UDC1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取电流。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零,按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。必要时用外接高压分压器比对控制箱上的电压。
  11、试验完毕,降压,关闭电源。本回答被网友采纳