22问答网
所有问题
当前搜索:
直流高压试验负极性接线图
怎样用
直流
法测定变压器的
极性
答:
(1)交流法 用交流法测定绕组
极性
的电路如图一所示。将两个绕组A-X和a-x的任意两端(如X和x)相连,在
高压
绕组两端加一个比较低的便于测量的电压,用电压表分别测出A、a端之间的电压UAa和高、低压绕组电压UAx、Uax,如果UAa值是UAx和Uax两个数值之差,则UAx和Uax就是同相位,即A与a为同极性...
升压整流得到
直流高压
如何接地
答:
图中的GND就是地(此图为正极接地),OUT为
高压
输出端。不论正接地还是负接地,地端可以触接,而高压输出端不可触及,否则遭电击。
电缆故障
测试
波形怎么定位距离
答:
实验方法如图2。工作原理:按图2
接线
后,升高电压,通常是几万伏(当然低于最高
试验
电压),此时闪测仪处于待测状态,电压身高到一定值后,故障点闪络,闪测仪即可显示出测量波形。波形图如图3,故障点被击穿而形成的短路电弧使故障点电压瞬间突变到零,即产生一个与所加
直流负高压极性
相反的正突跳电压,...
直流
电焊机正负极怎么接
答:
正接——焊件接电源正极,焊条接电源
负极
的接线法,也称正极性。反接——焊件接电源负极,焊条接电源正极的接线法,也称反极性。
为什么电气设备
直流高压试验
要采用
负极性接线
?
答:
为什么电气设备
直流高压试验
要采用
负极性接线
?负极性和正极性相比起晕电压低,且击穿电压高,即负极性更容易发现缺陷,对设备相对安全。ZGF直流高压发生器即直流高压发生器又被称为直高发,直流发生器、高压发生器、
高压直流
发生器、便携式直流高压发生器、中频直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压...
为什么电气设备
直流高压试验
要采用
负极性接线
?
答:
如电缆绝缘在正极性击穿中只比
负极性
低10%。对设备施加
直流高压试验
电压时,一般不希望外绝缘发生闪络,为此,采用负极性的直流电压。2、在直流高压试验中,直流高压发生器检验设备的绝缘主要以其所含的潮气和水分是影响绝缘好坏的关键,由于水分有电渗析现象(即水分子在电场中具有正离子的性质),测试时...
在进行
直流高压试验
时,是否应采用
负极性接线
?
答:
应该采用
负极性接线
研究表明,测量油纸绝缘电力设备的泄漏电流时,施加负极性的
直流高压试验
电压,更容易发现其绝缘缺陷。它可用电渗现象(在外加电场作用下,液体通过多孔固体的运动现象)进行解释。运行经验表明,电缆或变压器等油浸式电力设备的绝缘受潮通常是从外皮或外壳附近开始的。根据电渗现象,电缆或...
万用表的使用方法图 注意事项有哪些?
答:
c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测
直流
量时不必考虑正、
负极性
。d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。e禁止在测量
高电压
(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生...
电压正负
极性
可转换的
高压
电源原理
答:
1、输入电源:首先,有一个输入电源,通常是
直流
电源,其电压可以是正、负或零。2、变压器:接下来,使用变压器将输入电压变换到所需的
高压
范围。变压器是一个由磁性材料制成的线圈,通过电磁感应原理将输入电压转换为输出电压。3、整流:接下来,使用整流器将变压器的输出电压转换为直流电压。整流器通常...
直流
耐压时,对
试验
电压
极性
有什么要求
答:
应该采用
负极性接线
研究表明,测量油纸绝缘电力设备的泄漏电流时,施加负极性的
直流高压试验
电压,更容易发现其绝缘缺陷。它可用电渗现象(在外加电场作用下,液体通过多孔固体的运动现象)进行解释。运行经验表明,电缆或变压器等油浸式电力设备的绝缘受潮通常是从外皮或外壳附近开始的。根据电渗现象,电缆或...