为什么电气设备直流高压试验要采用负极性接线?

如题所述

1、在极不均匀的电场中,气体的击穿电压与电极所带电荷的极性有很大的关系。在同一棒对板的间隙中,棒带负电时的击穿电压比带正电时要高一倍多。即在不均匀的电场中,棒对板间隙的放电电压与棒电压极性的关系:负棒时放电电压高。
电气设备的外绝缘接近于这种极不均匀的电场。一般电气设备的外绝缘水平比内绝缘高,内绝缘的缺陷和故障也较外绝缘多,对设备做直流耐压试验,虽然内外绝缘都受到考验,但主要的还是检查内绝缘,内绝缘主要是液体、固体材料,并采用了极间屏蔽措施,其正、负极性的电压对绝缘击穿的影响不大。如电缆绝缘在正极性击穿中只比负极性低10%。对设备施加直流高压试验电压时,一般不希望外绝缘发生闪络,为此,采用负极性的直流电压。
2、在直流高压试验中,直流高压发生器检验设备的绝缘主要以其所含的潮气和水分是影响绝缘好坏的关键,由于水分有电渗析现象(即水分子在电场中具有正离子的性质),测试时,高压都施加在带电部件,由于高压是负极性的,因此,水份易吸附在高压极附近,从而容易检测出被测物的缺陷。
简而言之:(1)电力系统中雷电过电压多为负极性。(2)考虑水的弱电负性,施加负极性电压时更易于发现受潮缺陷。(3)负极性电压易于放电,不易击穿;正极性电压不易放电,易于击穿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-03
负极性和正极性相比起晕电压低,且击穿电压高,即负极性更容易发现缺陷,对设备相对安全。
ZGF直流高压发生器即直流高压发生器又被称为直高发,直流发生器、高压发生器、高压直流发生器、便携式直流高压发生器、中频直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-09-01
除了起晕电压、击穿电压的原因外,还源于一些固体绝缘如电缆等在耐压时的电渗想象,比如油质绝缘电缆,负极线更容易发现缺陷。
第3个回答  2019-09-10
乱说,应该是正接地才对。这是因为正接地时对设备自身绝缘的要求低一点