盾构反力架顶在什么位置
考一建,求高手教
盾构
法施工技术!管片、盾构基座、
反力架
等问题。
答:
基座是放在基坑内,上面托着盾构机和负环管片(临时管片)。
而反力架是竖在盾构机后面,盾构机是顶在反力架上前进的
。2、管片安装后横向能够紧密连接主要就是盾构机的水平推力。盾构要的前进也是顶在管片上的,管片给盾构机的反作用力。3、管片与盾构机开挖面的间隙是要处理的。主要是在推进过程中注...
盾构
隧道始发技术(二)
答:
反力架的位置确定主要依据洞口第一环管片的起始位置、盾构的长度以及盾构刀盘在始发前所能到达的最远位置确定
。3.5.2负环管片环数的确定 假定盾构长度LTBM=8.3M,安装井长度LAS=12M(因不同的始发井尺寸而不同),洞口维护结构在完成第一次凿除后的里程DF,设计第一环管片起始里程D1S,管片环...
盾构
始发时在接收井里的
反力架
可以移动吗
答:
反力架
是给
盾构
前进提供反力作用的,根据地址条件,和盾构机大小,去决定成始发后的反力架一般多长时间能拆除。(常见的地铁隧道一般过300环以后才会将始发架拆除)。而问题所问的是接收井内的反力架?这个如果一个盾构井的作用是接收盾构机用的,是不存在反力架一说的。有的是叫接收托架。这个问题...
什么
是负环
答:
盾构始发时,
在始发竖井里盾构机的后端是一个反力架
,盾构机向前推进时需拼装管片环并向后安装到位以给盾构机掘进提供反作用力,那么从反力架到始发竖井井壁之间安装的管片就是负环管片,负环管片段实际上全部在始发竖井中。随着隧洞掘进的不断加深,负环管片已经完成了其使命。拆除负环管片是为下一...
衬砌与管片的关系
答:
衬砌就是管片,左楔衬砌就是左转弯管片。记住那个负环管片,进洞出洞都是相对于车站来说的,不是相对区间隧道说的。所以出洞的意思就是进隧道。负环管片就是
盾构
机进隧道前预拼装
顶在反力架
上的管片。有问题可以追问。
盾构反力架
多远拆除
答:
盾构
施工中,在始发阶段为盾构机提供反作用力的构件,一般由Q235钢组装焊接而成。待盾构机掘进至50~60环时,可对其进行拆除。
反力架
反力框架的作用
答:
使用该系统前,需确保
反力架
连接螺母紧固无松动。将待测千斤顶放置在测试中心,连接油泵,接着将力值传感器安置在千斤顶和反力架的压板试验区,连接力值显示器的数据线。预热设备5分钟后,打开油泵,按照GJJ-621-2005(液压千斤顶检定规程)的步骤进行加载,实时读取力值显示器的数据。在
盾构
施工初期,作为...
盾构
施工时为
什么
要确定初始掘进长度
答:
前面 2πR就是衬砌环的周长 f 是衬砌和土体的摩擦系数 L就是 长度咯,摩擦系数*面积=摩擦力, 所以这个始发段长度必须保证至少=L,才能让千斤顶推
盾构
时,这个衬砌能HOLD得住,这么理解应该比较简单吧。。。你要是长度不够,衬砌的摩擦力不够,你千斤顶一用力,就要出事故了。。。
盾构
始发时负环管片数量是根据
什么
确定的 ?
答:
由旁通道
位置反
算里程,算出隧道+1环的位置,应当探出地连墙平面0.2环宽度,假设
反力架
自身厚度800mm,那么 始发井长度剩余尺寸=10-0.2*1.2-0.8=8.96m;8.96÷1.2=7.46环,不恰当。接着通过反力架的位置的前后挪动,来调节负环数量。保证安全的前提下,反力架添加支撑体系,反力架...
盾构
法中,土压式或泥水式盾构,如何保证土压仓或泥水仓压力朝向前方掘进...
答:
4、始发结束后,要拆除临时管片、临时支撑和
反力架
,将后续台车移入隧道内,此后的正常掘进反力,由衬砌与周围地层的摩擦阻力承担。
盾构
系统的施工过程比较复杂,仅凭几句话恐怕一下子很难说清楚,最好找一个适当的机会到现场看一下,才能有一个比较直观的了解。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
盾构反力架什么时候安装
反力架盾构用
盾构反力架的作用
盾构始发反力架图
盾构始发关键技术
盾构始发反力架布置
盾构反力架后靠照片
盾构始发什么意思
盾构反力架