22问答网
所有问题
当前搜索:
纵横向水平杆计算内容
脚手架
纵横向水平杆
弯矩设计值,怎么
计算
答:
大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105 kN/m ;活荷载标准值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7 kN/m;静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.105=0.172 kN/m;活荷载的设计值: q2=1.4×0.7=0.98 kN/m;2.强度
验算
跨中和...
纵横向水平杆
按什么力学模型进行
计算
?
答:
2015-04-01 脚手架
纵横向水平杆
弯矩设计值,怎么
计算
26 2012-04-11 纵向水平杆的内力和挠度按什么计算? 1 2018-12-30 计算纵向水平杆的内力和挠度时,应按() 1 2016-02-28 纵向水平杆宜按三跨连续梁计算什么意思 2017-09-28 高支模水平立杆间距怎么算的 11 2013-05-20 高10m的模板支撑系统立...
中心支撑的人字形,v字形支撑的内力设计值为什么要乘以1.5
答:
(4)、纵向
水平杆
F=3×(5×5.94×106×5.08×103/384×5.08×103×12.19×104=1.63㎜<10㎜ (4)、扣件抗滑承载力 R=3.68KN<RC=8KN 满足使用要求 立
杆计算
:稳定性计算 (1)、不考虑风荷载组合(脚手架高度<25M)N/φA≤f N=1.2(NGrk+NG2k)+1.4ΣNQK a 、N=(0.12...
高支模
水平
立杆间距怎么算的
答:
梁下架体:沿梁跨度方向立杆间距0.6米,垂直梁跨度方向立杆间距0.8米,另外在梁底再顶2根梁底顶杆并与整体架体连接。梁下扫地杆距地200mm搭设起步,向上
水平杆
步距1米,最顶层水平杆距离梁底不大于400mm,
纵横方向
满搭与整体架连为一体。板下架体:立杆间距纵横方向均 为1米,扫地杆起步距地200m...
建筑工程里满堂脚手架规范里规定立杆的间距是多少
答:
1、立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。2、横杆:
纵横向水平
拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。3、剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应...
高10m的模板支撑系统立
杆纵横
距及步距一般怎么取多少啊?
答:
立杆的
纵横
距离不应大于1200mm;对高度超过8m,或跨度超过18m,或施工总荷载大于10kN/m,或集中线荷载大于15kN/m的模板支架,立杆的纵横距离除满足设计要求外,不应大于900mm。横杆的步距为1.5米,最大间距可以达到3米,步距达到2米。所以相同支撑体积下的用量会比传统产品减少1/2, 重量会减少1/2...
施工方案的编制要求
答:
1.荷载计算:包括永久荷载、施工荷载、水平风荷载; 2.脚手架构配件的力学特性及几何参数; 3.
纵横水平杆计算
; 4.连接扣件的抗滑计算; 5.立杆整体和局部稳定计算; 6.连墙件计算; 7.立杆地基承载力计算; 8.悬挑设施的计算; 9.脚手架的分段卸载计算。 (四)其它 其它需要论证的安全专项施工方案参照上述要求编制...
搭设外墙脚手架应怎样
计算
答:
1、脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法要求,采用分项系数设计表达式进行设计,同时还应满足国家现行标准、规范的要求。一般可只进行下列设计
计算
。(1)纵向、
横向水平杆
等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算。(2)立杆的稳定性计算。(3)连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算。
建筑施工安全技术交底全套表格和
内容
有哪些?
答:
⒉横杆:
纵横向水平
拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯1000px。 ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯500px,架高大于4m,架板必须满铺。上料平台搭设安全技术交底 ⒈上料平台要独立设搭设...
脚手架立杆间距是多少?
答:
1、立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。2、横杆:
纵横向水平