大横杆的计算:
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;
脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105 kN/m ;
活荷载标准值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7 kN/m;
静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.105=0.172 kN/m;
活荷载的设计值: q2=1.4×0.7=0.98 kN/m;
2.强度验算
跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。
跨中最大弯距计算公式如下:
M1max = 0.08q1l2 + 0.10q2l2
跨中最大弯距为 M1max=0.08×0.172×1.52+0.10×0.98×1.52 =0.251 kN·m;
支座最大弯距计算公式如下:
M2max = -0.10q1l2 - 0.117q2l2
支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.172×1.52-0.117×0.98×1.52 =-0.297 kN·m;
选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:
σ =Max(0.251×106,0.297×106)/5080=58.465 N/mm2;
大横杆的最大弯曲应力为 σ = 58.465 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求。
追问你好,感谢您在百忙之中回答我的提问,由于我力学学的不好,您能给我解释解释,脚手板自重标准计算中的0.3、1.05、2+1表示什么意思吗?谢谢
追答0.3 是脚手板自重0.3kN/平方米(规范jgj130中有是0.35kN/平方米),
1.05是1.05米脚手架立杆横距,
2+1表示脚手板下三根大横杆(二边各一根中间一根),
最好到现场看一下脚手架,就容易理解了。
活荷载标准值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7 kN/m;
其中:2是施工荷载2kN/平方米,(规范jgj130中有)。