答:
一、电力变压器停送电操作流程:
1、一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率
。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。2、一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。3、环网系...
对
变压器停
,
送电
的操作顺序
有
什么规定
答:
具体规定
有
:\x0d\x0a(1)
停电
拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的
停送电
顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧...
变压器停
、
送电
的操作原则是什么?
答:
变压器停、送电的操作原则是:(1)
单电源变压器停电时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反
。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。500kV变压器...
检修时,
变压器停送电
正确操作顺序
答:
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关
。停送电顺序和变压器的电压等级和绕组数量有关系。如一般的10/0.4的就很简单:停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之。停电:1.断开变压器所带负荷 2...
配电
变压器
应如何进行
停送电
操作?
答:
1 先停低压侧,后停高压测;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。四、
变压器送电
操作顺序 1 先送高压侧,后送低压侧;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。...
变压器停送电
的操作顺序
有
哪些规则
答:
1)从电源侧向负荷侧
送电
,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大;2)多电源的情况下,先停负荷可以防止
变压器
反充电,若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围;3)当负荷侧母线电压互感器
带有
低频减负荷装置,而未装电流闭锁...
配电
变压器
应如何进行
停送电
操作?
答:
回答:答:配电
变压器
在进行
停送电
操作过程中应注意以下几个问题: (1)不允许带负荷拉、合高压跌落开关,以防电弧引起矫路或烧伤人员事故。 (2)配电变压器停电时,先拉低压分路开关,再拉低压总开关。最后拉高压跌落开关送电左右顺序与此相反。 (3)为了防止弧光短路 ,在拉高压跌落开关时、应先拉中...
变压器 停
,
送电
顺序
答:
停电
时,先停负荷侧,再停高压侧;
送电
时,顺序相反。
在对
变压器
进行
停送电
时,为什么中性点刀闸一定在合闸状态/
答:
当
变压器
的中性点采用不接地运行时、断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以下空载变压器时,中性点刀闸一定在合闸状态保持接地,吸收操作过电压。中性点刀闸在合闸状态,当三相合闸不同期或者在
送电
,停电时发生三相不平横等故障问题时取得一个零序电流,使系统...
线路
的
停送电
均应按照什么的指令执行
答:
停电的顺序:先停用重合闸,然后断开断路器,拉开负荷侧刀闸,再拉开电源侧刀闸,送电顺序与此相反,对于
变压器
,送电时先选取
有
保护的一侧进行充电,先合上电源侧隔离刀闸,后合上负荷侧隔离刀闸,然后合上主变中。
停送电
管理制度:1、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。2、在停电的...