配电变压器应如何进行停送电操作?

如题所述

配电变压器停送电操作制度
一、凡属配电工程处管辖的配电变压器(包括已运行和新建配电变压器)停送电操作可由配电工程处配电抢修指挥中心值班人员、运行班人员或检修班人员按工作票或停送电通知单执行。
二、在无工作票进行事故处理时,运行班人员或检修班人员对变压器停电后,应及时通知配电抢修指挥中心值班人员,值班人员应作好记录。 三、变压器停电操作顺序。
1 先停低压侧,后停高压测;
2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。
四、变压器送电操作顺序 1 先送高压侧,后送低压侧;
2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。
五、变电器停送电操作应由两人进行,一人操作,一人监护。
六、操作时,必须使用合格的绝缘棒,操作人员应戴安全帽。雨天操作应穿绝缘靴并使用有防雨罩的绝缘棒。
七、未尽事宜,按有关规定执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-27
答:配电变压器在进行停送电操作过程中应注意以下几个问题:(1)不允许带负荷拉、合高压跌落开关,以防电弧引起矫路或烧伤人员事故。(2)配电变压器停电时,先拉低压分路开关,再拉低压总开关。最后拉高压跌落开关送电左右顺序与此相反。(3)为了防止弧光短路 ,在拉高压跌落开关时、应先拉中相,再拉背风相,后拉迎风相,合闸时,顺序与此相反。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-06-29
停电原则。先低押,后高压,先负荷,后总闸。
低压顺序。先断开低压负荷开关,再拉开低压总隔离开关。
高压顺序。因根据气象条件进行,当无风时,先拉开中相。后拉开两边相。当有风情况下,先拉开中相。再拉开下风侧,最后拉开上风侧。
送电程序。配电变压器送电程序是停电操作的反程序。