22问答网
所有问题
当前搜索:
组合互感器的额定二次电压
请问10千伏电压电流
组合互感器的二次电压
是A相是49伏c相是51伏是怎么...
答:
组合互感器
又叫计量箱,它使用
的电压
互感器一般是全绝缘电压互感器两个并在一起分别接三相上测量的电压是线电压,准确的说你问题上应该是AB:49V,BC:51V,也就是说
二次
正常电压应该是100V,你说的这种情况应该是一次熔断器熔断了,而且应该是B相熔断器熔断或B相一次绕组断线。因为B相熔断了,一次...
电压互感器
答:
这是一个三相组合互感器。一次绕组额定电压是10/√3kV,
两个二次绕组输出额定电压为0.1/√3kV
,其中Y接绕组用于计量,另一个接成开口三角形,用于检测零序电压。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零。当发生一相接地时,向量和(开口电压)等于线电压,用于报警。当一相高压熔丝熔断时...
电压互感器
上标有 1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3分别代表什么意思...
答:
100是二次电压100V/√3=33V,即互感器剩余绕组额定电压为33V
。220是目前我国居民最常用的标准电压的有效值(我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值)。我国交流电频率为50Hz,有效值220V;欧美国家为60Hz,有效值,110V/220V;非洲国家40Hz。
请解释一下电流互感器、
电压互感器
各个参数。
答:
0.5/10P10-二次组合。200/5-同1。0.2S级/20VA-精度等级0.2级,二次额定负荷20VA
。10/0.1KV-初级额定电压10KV,次级额定电压0.1KV。0.5/30VA-同4。
请解释一下
电压互感器
各个参数。
答:
6000/√3/100/√3,这个应该很好理解;6000/√3一次侧相电压,100/√3
二次
侧相电压;100/3这个是二次侧开口三角电压,用于零序电压的测量和保护:简单的理解,三个
电压互感器
串联在一起并开口,使用过程中,电压为零,发生单相接地时,最大电压100v。
电流
互感器的
容量通常用
额定二次
负载
电压
表示的吗。
答:
不正确。。电流
互感器
二次侧额定容量一般是厂家给出的。例如LMZ1-10-2000/5级别
组合
0.5、D。0.5级
额定二次
负载阻抗为1.6欧姆;D级下位2欧姆。即容量分别为40VA和50VA。
变压器和
互感器的
区别是什么?
答:
二、容量不同 1、变压器的容量由小到大,从几十伏安大到几十兆伏安;2、
电压互感器的
容量很小,通常只有几十到几百伏安;三、原理不同 1、互感器:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、
二次
绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。2、变压器:变压器是利用电磁感应原理制成的静止用...
10千伏
组合互感器二次
电流为0.5A一次电流为多少?怎么计算的?变比为30/...
答:
应该每个
互感器的二次
都是0.5安、变比30/5也就是说当一次电流为30安时二次是0.5安。同样如果二次5安的话一次就是300安了。计算式30/0.5.
电压互感器知识大全:
电压互感器的
作用和工作原理
答:
1、
电压互感器
(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和降压变压器很相像,都是用来变换线路或母线上
的电压
。2、电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、
二次
线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中...
标准
电压互感器
原理?
答:
根据GB4728-6-84 《电能的发生和转换》,在电气工程应用中电压互感器符号有明确的规定。 电压互感器:PotenTIal transformer 简称PT,在新国标也叫Transformer voltage 也简称TV,与旧国标中“YH”(
电压互感器的
“压”、“互”二字的汉语拼音第一个字母的
组合
)相对应。 电压互感器作用及原理__电压互感器型号含义_...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
组合互感器的额定电压是多少
互感器二次开路有多少电压
电流互感器二次电压多少伏
电流互感器二次侧额定电压流
电流互感器的二次侧电压
电流互感器二次电压
带电传感器二次电压是多少
电流互感器二次线有电压吗
二次导线额定电压是多少