重动继电器就是自动重合闸
。自动重合闸因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电自动装置使其自动重新合闸的设施。如电力系统发生的故障是暂时性的。经继电保护装置使断路器跳闸切断电源后,经预定时间再使其自动重合,如故障已自动消除,线路即重新恢复供电;如故障是持续性的,则断路器再次被跳闸,不再...
什么是重动继电
器
答:
重动继电器就是中间继电器
,中间继电器:用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它...
什么是重动继电
器
答:
重动继电器,也称为自动重合闸,
是一种在断路器因故障而分闸后,能够通过机械装置或继电自动装置自动重新合闸的设备
。这种设施的目的是在电力系统发生暂时性故障时,能够迅速恢复供电。当继电保护装置检测到故障并使断路器跳闸切断电源后,自动重合闸会在预定时间内自动执行,如果故障已经消除,线路将重新供...
什么是重动继电
器
答:
重动继电器实际和中间继电器的意义差不多,
一般它选用的就是快速中间继电器,主要作用一是 两个回路之间的电气隔离,二是提供了更多的接点容量
。1、我们的500KV线路保护每个动作比如说A相跳闸,只有两个开出接点,但是很显然这是不够用的,所以我们有一个开出接点是直接去接跳闸回路,这另外一个接点...
...中:
重动
箱,三相操作箱与发电机
保护
装置配合其各自的功能
是什么
...
答:
重动
箱 一般是为了扩展接点和增加接点容量。三相操作箱 操作箱是跳.合闸回路,闭锁回路.一般35KV以下都和保护装置整合在一起.110KV以上操作箱是单独的.
继电保护
。
高压
继电保护
有哪几种
答:
1、线路
保护
:纵联差动,相间距离,接地距离,零序过流等;2、发变组保护:大差、小差、阻抗保护、发电机过电压、匝间、频率保护、间隙、定子接地、转子接地(一点、两点)、主变复压过流、厂变复压过流、主变轻瓦斯、主变重瓦斯、厂变轻瓦斯、厂变重瓦斯、失磁、失步、启停机、误上电、过激磁,...
一台主变的
继电保护
有哪些?
答:
本体保护:是一种非电量保护,包括本体轻、重瓦斯保护,有载调压轻、重瓦斯保护以及压力释放。原理是变压器发生故障时,往往会对变压器的绝缘油造成影响,从而导致气体的产生,这时变压器的瓦斯
继电
器动作,本体保护就是根据不同瓦斯继电器的动作来跳闸或告警。差
动保护
:反映变压器内部故障(包括三侧或两侧C...
继电保护
中的加速保护是怎么回事,会不会影响到可靠性。
答:
至于在
继电保护
中加速保护就是过流加速一般指手合后加速和重合闸后加速,通常加速II段,I段本来就是速动段一般不需要加速。III段使用加速后,在有大冲击电流或涌流的线路上,将使开关无法合上或重合闸不成功。在多级串供的中低压线路上还有重合闸前加速的运用,由于该种加速中保护是无选择性动作的,...
继电保护
重合闸中的加速二段加速三段
什么意思
呢
答:
继电保护
的动作时间是按阶梯原则整定的,也就是说离故障点越近的保护动作时间越短,为了保证选择性的要求,人为地将保护动作时间分为1,2,3段。而1段往往是瞬时动作,2段,3段带延时,线路故障保护动作跳开断路器,重合闸此时会将跳开的断路器再合上,此时线路故障若仍然存在,保护装置则会将此前...
变配电站
继电保护
继电保护技术
答:
变配电站
继电保护
一、变配电站继电保护 1)变配电站继电保护的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的...