22问答网
所有问题
继电保护中的加速保护是怎么回事,会不会影响到可靠性。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-02
不会的,这个你放心吧。至于在
继电保护
中加速保护就是过流加速一般指手合后加速和重合闸后加速,通常加速II段,I段本来就是速动段一般不需要加速。III段使用加速后,在有大冲击电流或涌流的线路上,将使开关无法合上或重合闸不成功。在多级串供的中低压线路上还有重合闸前加速的运用,由于该种加速中保护是无选择性动作的,因此很少运用。在过流保护中加速一般不再考虑时间,而在高压线路保护中零序过流加速一般要延时100ms左右出口,以躲开关三相不同期合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fSC2SCXh2.html
其他回答
第1个回答 2015-12-20
在继电保护中加速保护就是过流加速一般指手合后加速和重合闸后加速,I段本来就是速动段一般不需要加速,而在高压线路保护中零序过流加速一般要延时100ms左右出口,将使开关无法合上或重合闸不成功。III段使用加速后。在过流保护中加速一般不再考虑时间,因此很少运用,在有大冲击电流或涌流的线路上不会的,由于该种加速中保护是无选择性动作的。在多级串供的中低压线路上还有重合闸前加速的运用,通常加速II段,这个你放心吧
不会的
第2个回答 2019-01-31
在实际运用中,使用重合闸后加速要考虑负荷情况。防止后端变压器励磁涌流过大对后加速的影响而导致重合闸失败。
第3个回答 2011-06-20
不会的
相似回答
大家正在搜
相关问题
继电保护问题,什么叫后加速动作
继电保护中的加速保护是什么意思
当继电保护B相电流缺失会影响上一级的继电保护吗?
在继电保护装置中,一个断路器的重合闸保护未投入而加速保护投入...
电流保护器的可靠性如何确保?
继电保护的可靠性分为哪两个方面?
继电保护的四个基本要求
在继电保护中,什么是零序加速、零序后加速?