22问答网
所有问题
当前搜索:
螺杆冷冻机温度过低
螺杆
式
冷冻机
的吸气
温度低
原因有哪些
答:
蒸发温度低导致的,冷冻水出水温度低,冷冻水流量小。解决办法:
增加水循环流量
。
螺扦
冷冻机
夏季运行时冷却水供回水温差只有2度:而且机组出现报警是何原...
答:
1、制冷剂泄露导致冷水机组制冷剂过少,制冷过程中因制冷剂过少而导致制冷系统内进行能量转换少,制冷量变少
。2、蒸发器堵塞导致螺杆冷冻机换热效率降低,制冷量变少。3、膨胀阀损坏或堵塞。4、过滤器堵塞,导致螺杆冷冻机的水流量变少。5、压缩机损坏,螺杆冷冻机的核心压缩机故障,直接导致制冷功能受损...
冷冻机
吸气
温度低
是什么原因
答:
蒸发器换热面积不够,造成制冷剂不能完全蒸发,出现回液现象
。试试旋调减小膨胀阀的开度,使制冷剂流入量减少看看。
氟
螺杆
制冷机吸气压力低,蒸发压力低是什么原因,电流低,制冷量衰减是什...
答:
蒸发压力低说明供液少,如果没漏点的话。吸气压力低产生的蒸汽少。吸气压力低电流就低。制冷量自然就下降了
。一是看有没有漏点,二是看供液阀门开启情况,三最重要的就是缺少制冷剂了。
水冷式冷水
螺杆
制冷机组有哪些故障
答:
解决方法:如果制冷剂不足,需要添加适量的制冷剂;如果制冷剂泄露,需要找到漏点并修复;如果压缩机故障,需要更换压缩机。三、冷凝器散热不良 冷凝器散热不良也是水冷式冷水
螺杆
制冷机组中常见的故障之一。这种故障通常是由于冷凝器表面脏污、散热风扇故障或冷却水
温度
过高等原因引起的。当出现这种故障时,...
水冷式冷水
螺杆
制冷机组有哪些故障
答:
06、吸气压力高于正常情况:参考'吸气压力过高'故障处理;2、
螺杆
式冷水机排气压力过低 01、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;02、冷凝器的进水
温度过低
:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。03、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;04、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量...
开利
冷冻机
低
水温切断
答:
发动机水温
过低
一般是由以下三种常见原因导致的。第一,节温器开启过早或常开。节温器是冷却系统中的一个重要元件,通过控制冷却液的流向与流量来操纵冷却液是否参与大小循环。当汽车冷启动时,发动机为了尽快达到工作
温度
,节温器关闭使冷却液只在发动机内流动,而不经过散热器,此为小循环;当发动机温度过高,...
螺杆
制冷机油压低的原因是是吸气
温度低
么?
答:
听起来像是热负荷
低
造成的 也就是说,
冷冻
水量太小,制冷剂进入蒸发器后,换热量太小,所以回到压缩机的制冷剂还处在比较凉的状态(
温度
、压力都低),尝试一下关小膨胀阀或者增加冷冻水流量。
冷水机出水
温度过低
保护是怎么回事
答:
冷水机出水温度若过低,则控制器面板上会显示E3报警,原因一般是在北方冬天的时候,晚上环境
温度过低
而又停止使用冷水机,使冷水机冷却水的温度下降,到了第二天再次开启冷水机的时候而出现的出水温度过低报警,只需要适当加入热水提高水温,待冷水机水温升高了,报警自然会消除。
冷水机出水
温度过低
保护是怎么回事求解答
答:
挤塑、热力塑型机械、切削加工、非切削加工、铸造表面处理、电泳医疗设备、电子行业、电路板生产、电子芯片制造、造纸、制药业等)公司产品包括水(风)冷
螺杆
式冷水机、水(风)冷开放式机组、热泵机组、柜式机组、水(风)冷工业箱式机组、风冷空调型机组、低温冷水机组……等各用用途冷水机、
冷冻机
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
螺杆机冷却水温度过低
螺杆空压机温度过低
螺杆空压机温度过低的原因
螺杆空压机温度过低不启动
螺杆机排气温度过低
螺杆制冷机排气温度低的原因
螺杆压缩机排气温度低
螺杆制冷机组吸气压力过低
空压机温度过低怎么办