22问答网
所有问题
当前搜索:
螺杆机冷却水温度过低
螺扦冷冻机夏季运行时
冷却水
供回水温差只有2度:而且
机组
出现报警是何原...
答:
1、制冷剂泄露导致冷水机组制冷剂过少,制冷过程中因制冷剂过少而导致制冷系统内进行能量转换少,制冷量变少
。2、蒸发器堵塞导致螺杆冷冻机换热效率降低,制冷量变少。3、膨胀阀损坏或堵塞。4、过滤器堵塞,导致螺杆冷冻机的水流量变少。5、压缩机损坏,螺杆冷冻机的核心压缩机故障,直接导致制冷功能受损...
水冷
螺杆
冷水
机组
,怎么解决
冷却水温
比冷冻水温低的情况下运行?_百度...
答:
这主要是由于工业空调很多都是全年有余热(热负荷)的
。工程上常用的方法是:1.冷却塔风机按冷却水温度启动或运行;2.冷却水管路系统做成内循环系统,有三通电动阀控制。另外:由于板式热交换器对水质要求很高,结垢或脏堵不太容易清理,所以开式循环冷却水不太适合使用板交。
螺杆
式冷水
机组冷却
塔里面
水温度低
对机组有坏处吗?冷却塔管道出现冷凝...
答:
螺杆机组
,排气温度必须在65度以上,若排气温度低于65度,则压缩机油气分离变差,大量冷冻机油流出压缩机,压缩机会缺油,满液式蒸发器也会因为积油而效率变差。所以冷却水进水温度一般不低于20度,具体还要根据排气温度,来调节水流量。冷却水管道出现冷凝水,要看当时的气温与湿度,湿度大的时候,
冷却水
...
.凯夫水冷
螺杆
中央空调"系统出水
温度过低
"报警.怎么解决?
答:
系统出水温度过低是由于该台机组负责的负荷减小引起的
。你可以通过减少温差解决这个问题。你现在已经是3.5度了,但是这样是相当不节能的。如果可以降载的话,控制机组降载,或者如果你们有其他机组,比如两台机组同时运行的,可以关掉一台。你应该咨询一下厂家,一般螺杆机组都最低可以运行到30%的负荷。P...
水冷
螺杆机
停机原因?
答:
冷却水温度低
,机组排气压力温度就低,很多压缩机的润滑油是靠排气压力推动的,建立不起油压,油压差保护就动作,机组停机。
螺杆机组
,排气温度低于65度时,油气分离不好,会有大量冷冻机油被带出压缩机,造成压缩机缺油。冷凝
温度过低
,会造成机组回气压力低,压缩机低压保护停机。离心机排气温度低,会...
螺杆
式冷冻机的吸气
温度低
原因有哪些
答:
蒸发
温度低
导致的,冷冻水出水温度低,冷冻水流量小。解决办法:增加水循环流量。
螺杆
式水冷
机组
空调机组开机报油温
过低
是怎么回事?
答:
可能是天气温度不高原因,
冷却水温度过低
,冷冻油和制冷剂分离不开,中央空调托管运行人员和维保单位人员应该看天气温度在26度以上在开机调试。
螺杆
式冷水
机组
常见故障及处理方法
答:
冷冻水过少。外界气温较低,
冷却水温度很低
时开机运行。故障现象:压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。可能原因:处理方法:低阀温故障:检查制冷剂的泄漏情况,及时修复并补充制冷剂。清理或更换膨胀阀,调整其开启度。检查并清理冷媒水系统和蒸发器,确保水流量正常。检查电气线路,排除电气故障。
螺杆
冷冻机的
温度
怎么下不去(零下15度)
答:
补焊,加冷媒;(3).有可能是冷冻机所处的环境
温度
比较恶劣,太高或
太低
,导致冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷冻机来满足要求。4、可能是使用的水源有杂质,经过长期积累附着于各个设备之间的管道,导致水流量小。因此,要对各设备之间的管道进行清洗。希望可以帮到你!
螺杆
式制冷压缩机制冷量不足的原因有哪些
答:
2.3
冷却液
质量不好 冷却液在制冷循环中起着很重要的作用,如果质量不好,也会导致压缩机的冷量不足。常见的问题包括冷却液内的杂质或者泡沫等。三、环境因素 3.1 环境
温度
过高 如果制冷设备所处的环境温度过高,就会导致制冷效果降低。因此,将制冷设备放置在通风良好、环境温度适宜的地方是非常重要的...