螺杆式制冷压缩机制冷量不足的原因有哪些

如题所述

一、压缩机内部问题
1.1 压缩机压缩比过低
压缩机的压缩比是冷却剂在压缩机中被压缩前和被压缩后的压力的比值。如果压缩比过低,会导致压缩机冷量不足、制冷效果降低。这可能是由于压缩机的气缸密封不好或压缩机排气管堵塞等原因导致的。
1.2 压缩机排气温度过高
当压缩机排气温度过高时,制冷效果会变差。可能的原因是冷凝器不良、冷凝器通路堵塞或者是压缩机过载等。
1.3 压缩机阀门故障
压缩机内部的阀门故障可能导致压力不稳定或者是冷却液回流到压缩机内部,导致冷量不足。
二、制冷循环问题
2.1 冷凝器不清洁
冷凝器在工作中容易被灰尘、污垢和其它杂物阻塞,影响散热效率,导致压缩机制冷量不足。
2.2 蒸发器受损
蒸发器是制冷循环中的一个关键组件,如果蒸发器受损,就不能有效地进行制冷。常见的问题包括蒸发器堵塞、冷却剂泄漏、冷却剂不足以及冷却剂流速过快等。
2.3 冷却液质量不好
冷却液在制冷循环中起着很重要的作用,如果质量不好,也会导致压缩机的冷量不足。常见的问题包括冷却液内的杂质或者泡沫等。
三、环境因素
3.1 环境温度过高
如果制冷设备所处的环境温度过高,就会导致制冷效果降低。因此,将制冷设备放置在通风良好、环境温度适宜的地方是非常重要的。
3.2 制冷设备过老
如果制冷设备的使用年限过长,就容易出现压缩机冷量不足的问题。这时候,需要进行维修或更换设备。
综合来看,压缩机冷量不足的原因可能是由于压缩机本身问题、制冷循环问题以及环境因素等多方面因素引起。对于压缩机冷量不足的问题,需要仔细分析原因,有针对性地进行维修或更换设备,以确保制冷设备的正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-26
不一定完全是机头的问题,也可能是机组整体问题。
1、这种情况的发生和冷量损失大有关。由于设备、管路的隔热厚度不够或隔热层受到损坏,导致冷量损失增大,影响降温效果。在运行中,一旦发现隔热层外表面有湿润或结霜的部位,就说明隔热材料的厚度不够或已经受潮,这时要及时增加或更换隔热材料。此外,蒸发器水箱盖不严密,空气处理室或冷库密封门封条损坏,空调送风管道及房间门窗泄漏等。都会使冷量损失增大,要及时采取应对措施。
2、每一台机组安装的时候,在蒸发器以及管道上都会包一层保温棉,以防冷量损失。如果机组在制冷速度慢的情况下,企业首先要检查管道隔热层的厚度是否不够,或者隔热层是否有损坏。一定要记得包保温棉,并且保证厚度足够!
3、检查制冷系统中是否存在空气。在安装冷水机时,不管是机组内部,还是水泵,或者是管道,不可以存在有空气,哪怕只有一点点空气,那冷水机绝对是无法正常运行的。此外,水泵的内部有一层膜,安装前一定要记得全部撕掉。不然,水没有办法流通或者流通很慢,直接影响冷水机运行。
4、检查制冷压缩机的运动部件是否有磨损,或者是间隙增大,导致输气量下降。压缩机是冷水机的心脏,压缩机一旦出现问题,冷水机100%无法运转。因此,压缩机的定期检查及保养工作不可忽略。
5、制冷压缩机效率差也是一方面原因。设备在长期运行中,运动部件的磨损、配合间隙增大或密封不严,都会使压缩机实际输气量下降,制冷量减小。要检查制冷压缩机。如果维修不好要及时更换。系统内有空气也会导致这一情况的发生。这时排气压力、温度升高,耗电量增加,制冷量下降。
6、制冷剂是否减少,制冷剂量比规定量少了,造成制冷量减少。