22问答网
所有问题
当前搜索:
西门子直流装置故障码
西门子
PLC
故障代码
答:
一、故障代码:E-01,E-02故障意义
:上电时参数初始化不正确。产生原因:参数设置不正确。解决方法:重新上电,如果仍然报故障,则需要强制参数初始化,若反复多次都无法解决,则需要更换伺服控制器。二、故障代码:E-03,E-04故障意义:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。
E-04电压
...
西门子直流
调速器6ra7018
故障代码
f030是什么意思
答:
西门子直流调速器6ra7018故障代码f030为换向故障或者产生过电流
。故障原因:1.在再生反馈工作时产生主电源电压瞬时跌落。2.
电流环没有优化
。
西门子直流
调速
装置
报警F068是什么意思?
答:
可能的故障原因:1。
A7001 模板损坏
2。检测回路过载(在端子4和5或6和7的输入电压高于 11.3V)故障值:1 作为主给定/模拟量可设置输入1(端子4和5)的检测通道故障 2 作为主实际值(端子103和104)的检测通道故障 3 作为模拟量可设置输入1(端子6和7)的检测通道故障 ...
西门子
6ra70
直流
调速
装置f004故障
怎么处理
答:
造成这个故障代码的原因是 三相输入 交流电源电压异常
。可以对照手册的提示查找原因。例如进线侧的熔断器是否正常,如果能确定实际输入到6RA70的交流电源正常,则问题出在功率触发板或者CUDI板子了。在功率触发板上,三相电源的取样经过电阻降压,送入电压比较器的运放电路处理后送入下一级。一般是运放电路出问...
西门子直流
调速
装置
报警F005是什么意思
答:
是西门子6RA70直流调速装置吗?
6RA70报出F005是励磁回路故障
。如果励磁回路在运行时出现进线电压断开(可能是进线接触器或熔断器断开)或者进线电压缺相或者进线电压过高或过低都会导致此故障的报出。
西门子直流
调速器报f030
故障
。
答:
西门子直流调速器6RA70 F030故障:由于电枢电流实际值太高而致使脉冲封锁 (在所有运行状态下有效)电枢电流实际值 Ia 达到极限值 可能的故障原因:• 在再生运行时,电源电压瞬时跌落 •
电流环没有优化
西门子直流
调速器6RA70报F040,是什么问题引起呢?
答:
西门子直流
调速器6RA70报
故障代码
F040,检测电源电压是否正常,开机按P复位看是否可以消除,如果不能检测控制板或者更换。直流调速器是一种电机调速
装置
,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用...
西门子直流
调速
装置
F040
代码
是什么意思
答:
直流
调速
装置
出现故障并在此显示位置有
故障代码
显现,但没按“P”键复位,而关断了控制器的电源,再开机就会显示此故障代码,按“P”键后,如有故障会显示其它故障代码的,正常会显示“0.70”或“0.21”(没记错的话)。
西门子直流
调速器报F042什么原因,跪求?
答:
西门子
6RA70
直流
调速器报F042是测速部分
故障
。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
西门子
6RA70
直流
调速
装置
显示08.0的原因是什么?
答:
运行中突然停机是会出现这种情况的,大全上写的很清楚——“o8.0 等待通过分闸指令(OFF1)输入的启动封锁的复位。”——这时你只要把端子37断开就正常了。运行中突然停机,可能是由于什么
故障
引起的,当发生故障时主回路跳闸,但是相应的运行信号(端子37)没有与主回路连锁,仍然是闭合的,所以会...