22问答网
所有问题
当前搜索:
西门子6ra70报f038
调速器故障
答:
生产过程中,
直流调速装置通常会因为直流调速系统硬件故障、电机故障、操作使用不规范或参数设置不准确等原因
,造成装置报警无法正常运行,出现故障时,维修人员首先需要观察装置操作面板上显示的故障代码,用FXXX表示,参考西门子6RA70系列直流调速装置使用说明书中的故障信息进行故障排查,也可通过查看故障诊断存...
西门子
直流调速器
6RA70报F
040,是什么问题引起呢?
答:
西门子直流调速器6RA70报故障代码F040,
检测电源电压是否正常,开机按P复位看是否可以消除,如果不能检测控制板或者更换
。直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用...
西门子
直流调速装置报警
F
068代码是什么意思?
答:
下面是摘自
西门子6RA70
直流调速装置使用说明书中关于报警
F
068代码的说明。点击可以看大图。
西门子6ra70
直流调速装置
f
004故障怎么处理
答:
造成这个故障代码的原因是 三相输入 交流电源电压异常
。可以对照手册的提示查找原因。例如进线侧的熔断器是否正常,如果能确定实际输入到6RA70的交流电源正常,则问题出在功率触发板或者CUDI板子了。在功率触发板上,三相电源的取样经过电阻降压,送入电压比较器的运放电路处理后送入下一级。一般是运放电路出问...
西门子6RA70
直流调速器
报F
042,是什么原因,请高手指点,越详细越好,不要...
答:
西门子6RA70
直流调速器
报F
042是测速部分故障。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
西门子
直流调速器
报F
042什么原因,跪求?
答:
西门子6RA70
直流调速器
报F
042是测速部分故障。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
6ra70
直流调速器报a035是怎么回事
答:
F
035是驱动堵转,在速度小于0.4%时,同时达到以下任意条件激活:(1)达到电流限幅(请查看是否达到P171\P172设定值)(2)达到转矩限幅(请查看是否达到P180\P181设定值)(3)电枢电流高于1%的整流器额定电流(请查看P076是否设置过小)(4)电流是否过高,电机是否过载 如该故障对你来说没什么用...
西门子6ra70
直流调速机总报警
F
067是怎么回事?
答:
可能由于检测信号有偏差,屏蔽报警试试。
西门子
直流调速装置报警
F
005是什么意思
答:
是
西门子6RA70
直流调速装置吗?
6RA70报
出
F
005是励磁回路故障。如果励磁回路在运行时出现进线电压断开(可能是进线接触器或熔断器断开)或者进线电压缺相或者进线电压过高或过低都会导致此故障的报出。
6ra70
故障代码
f
067如何处理?
答:
1、传感器受损、接触不良或信号中断;2、发动机保养不良;3、燃油和机油质量不好;4、混合气燃烧不充分;5、火花塞故障、点火线圈故障;6、燃油泵故障,油路堵塞;7、空调滤芯堵塞 1、传感器问题;这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子6ra70报f030
西门子6ra70P102
西门子6ra7093直流调速器
西门子6ra70
西门子6ra70参数
西门子6ra70调试
6ra70报f030
6ra70报f0001
6ra70报f067如何处理