和电压并列的区别是什么?
答:
1、电压切换:
电压切换装置
通常作为保护装置的附件存在,例如RCS941就附带了电压切换箱。2、电压并列:电压并列是在控制屏上配置专用的电压并列装置。三、要求条件不同 1、电压切换:二次回路
计量
、保护等设备采集的二次电压必须与之对应。2、电压并列:操作把手必须打在“允许并列”位置,“并列继电器”得...
变电站1、2母线
计量电压
如何
切换
?
答:
一般是在电压并列柜那里进行切换,把两段母线电压接到
电压切换
继电器。
为什么
计量
用
电压切换
继电器不应安装在电度表屏内
答:
互感器
电压切换
不只包括
计量
回路所以不在计量屏
电压
并列
装置
是什么?
答:
电压切换
:主要是
切换电压
的,主要供给保护
装置
及
计量
等,使装置的电压随刀闸的切换而随之改变.比如为双母线,当线路在I母运行,-1刀闸合位,线路保护装置应取I母电压,线路在II母运行,-2刀闸合位,线路保护装置应自动切II母电压. 电压并列前提条件必须是分段或者母联开关在合位,而电压切换 分段或者母联开...
变电站是怎么改变
电压
的?
答:
变电站起变换
电压
作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,
计量
和控制用互感器、仪表、继电保护
装置
和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。 变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。变压器是变电站的主要设备,分为双绕组...
计量
有功功率的的
装置
答:
1、三相电流、
电压
、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量;2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验;3、
计量装置
综合误差的现场校验;4、电压输入0-400V自动
切换
量程,确保测量精度;5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A;6...
高压电柜中关于pt
切换
pt并列是怎回事啊
答:
PT的二次并列是指两组PT同时向相同的仪表、保护
装置
输出
电压
信号,在一般情况下这种情况往往出现在双母线的倒闸操作过程中,当然有的地方在单母线分段的主接线中PT二次设置了并列装置,在合入分段开关(有的地方也称为母联开关)后两组PT并列运行,在大多数情况下PT的并列是临时的。PT的
切换
则不同与...
电压
互感器的作用
答:
作用:将高
电压
按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、
计量
、仪表
装置
使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。原理:电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。
升压站二次接线标准
答:
7、对电压互感器的每组二次绕组,其电压并列与电压切换用的直流电源应取自同一段直流母线。8、宜通过220kV线路主一保护屏、110kV线路保护屏或主变压器保护屏A的
电压切换装置
进行本间隔的
计量电压切换
。9、电压并列用中间继电器应采用单位置继电器。三、断路器控制回路1、双重化配置的保护应动作于断路器的不同跳闸线圈...
电流互感器和
电压
互感器的区别
答:
2、电流互感器的二次侧是允许出现短路故障的,但是不允许开路故障,而
电压
互感器正好相反,二次侧是允许开路故障的,但不允许出现短路。3、它们的功能也是有一定区别的,电压互感器主要是把高压按比例
切换
成更低等级的二次电压,它一般要配合着
计量
仪表
装置
进行使用。4、电流互感器是为了保证电力系统安全...