测控装置及电压切换
变电站中的公用
测控
测哪些东西?
答:
公用
测控
屏里面主要有
电压
切换装置和FCK-851测控装置 电铃、电笛、电压转换器、直流变送器、切换开关、空开等 各种开关量输入(监视各个刀闸的位置信号等)、输出(后台监控等),交流电压(监测母线电压)、电流输入 电压切换保证一次设备切换时,二交电压回路不失电。
变电站中的公用
测控
测哪些东西
答:
公用测控屏里面主要有
电压切换装置和
FCK-851
测控装置
电铃、电笛、电压转换器、直流变送器、切换开关、空开等 各种开关量输入(监视各个刀闸的位置信号等)、输出(后台监控等),交流电压(监测母线电压)、电流输入 电压切换保证一次设备切换时,二交电压回路不失电。详细的可以看厂家说明书和图纸 ...
请问变电站主变保护、线路保护及
测控装置
取母线
电压
,是保护组接保护装置...
答:
以220kV为例,一般是配置0.2/0.5/3P/3P(开口)四个绕组,其中第一套线路保护的
电压
用的是0.5级,
电压切换
后接到
测控装置
;第二套线路保护的电压用3P级。需要注意PT的容量是否满足要求
220kV线路保护
电压切换装置
失电后会有什么后果? 开关会跳闸吗? 为什么...
答:
肯定不会,如果跳闸了属于厂家设计缺陷。
电压切换
装置失电造成的影响:无法完成电压切换,无法向保护装置、
测控装置
提供保护电压、测量电压等。线路正常运行时,检测到有流无压,一般保护逻辑上都会闭锁复合电压相关的保护,经短延时报TV断线告警并发装置告警,开关不会跳闸。这个异常运行情况下,应尽快安排检修...
怎样看110kV变电站典型二次回路图目录?
答:
2.3 自动
装置
的工作方式:自动装置包括继电保护和自动
切换
系统,能在故障发生时快速响应,保障系统稳定。2.4 微机保护、
测控
与操作箱的联系:这三者协同工作,保护系统、数据采集与操作控制紧密相连。接着,我们关注电流互感器
和电压
互感器:第3章 电流互感器和电压互感器 选择这些设备时,需要考虑负载...
无人值班变电站TV
切换与
并列的意义??
答:
切换
有一个好处,可以防止
电压
由二次侧反送到一次侧。切换也用在双母线接线上,反映线路或主变位于哪段母线。并列,一般用于有双母线或者单母分段接线的变电站。比如当I母PT需要检修时,可以通过电压并列,在不需倒母线的情况下,将II母PT的电压提供给挂在I母上的线路的保护
测控装置
使用 ...
变电站设备都有哪些
答:
1、一次设备 指的是直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备 变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电保护装置、自动装置、
测控装置
(电流互感器、
电压
互感...
数字化变电站技术丛书目录?
答:
3.3
测控装置
:讲述测控装置在监测和控制中的关键角色及其制造要点。 3.4 安全自动装置:强调安全自动装置在保障电网安全方面的不可或缺性。 3.5 故障录波装置:解读故障录波装置在故障分析中的重要作用和制造技术。 3.6 TV并列装置:介绍
电压切换
和并列操作设备在变电站中的重要功能及其制造...
请列举智能化变电站中
测控装置
主要性能指标要求5种以上
答:
测量变电站公用部分如母差、直流系统、故障录波、各线路、PT
测控装置
等的告警信号。变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器。前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变压器的
电压
需与电力系统的电压相适应,为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要
切换
变压器的分接头。按分接头切换方式...
变电站有哪几部分组成?都发挥什么作用?
答:
变电站有这几部分组成和发挥作用 1、一次设备。主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。一次设备的作用是直接生产、输送、分配和使用电能。2、二次设备。它主要由包括继电保护装置、自动装置、
测控装置
(电流互感器、
电压
互感器)、计量装置、自动化系统以及为二次设备提供...