请问变电站主变保护、线路保护及测控装置取母线电压,是保护组接保护装置,测量组接测控装置,反过来行不...
请问变电站主变保护、线路保护及测控装置取母线电压,是保护组接保护装置,测量组接测控装置,反过来行不行,还是可以共用?
举报该问题
推荐答案 2012-02-12
现行的做法基本是共用的。
以220kV为例,一般是配置0.2/0.5/3P/3P(开口)四个绕组,其中第一套线路保护的电压用的是0.5级,电压切换后接到测控装置;第二套线路保护的电压用3P级。
需要注意PT的容量是否满足要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/066fCS026.html
其他回答
第1个回答 2012-02-12
由于测量精度和互感器的二次绕组容量不一样,所以保护组和测量组反过来不行,也不可以共用
第2个回答 2012-02-11
双母接线母线分裂运行,一般线路保护装置有电压切换功能,电压切换后电压接到保护装置中也接到测控装置中也可接到故障录波装置中。只有电流是分开的,因为牵扯到精度问题,保护和测量用的CT就是不能换着用的。
第3个回答 2012-02-16
一般线路保护装置有电压切换功能,电压切换后电压接到保护装置中也接到测控装置中也可接到故障录波装置中。只有电流是分开的,因为牵扯到精度问题,保护和测量用的CT就是不能换着用的。
相似回答
什么叫
线路
TYD和
母线
PT?
答:
2、母线PT主要是监视本母线电压以及绝缘状态,为保护、自动装置、仪表等设备提供电压回路计量、测量、母差保护、
主变保护
、
线路保护
等。3、这两种电压线路保护都会可以,其实
保护取线路电压
主要检测有压无压 线路
测控装置
主要是检测同期。
保护装置
要
取母线电压是
判断故障的因素,母线电压降低
,线路
电流突增等...
变电站主变保护
有哪些?它们的原理是什么?
答:
主保护包括:
1、瓦斯保护,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号
。原理:当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向...