220kV线路保护电压切换装置失电后会有什么后果? 开关会跳闸吗? 为什么?

同时110kV线路有单相金属性接地跳闸

肯定不会,如果跳闸了属于厂家设计缺陷。电压切换装置失电造成的影响:无法完成电压切换,无法向保护装置、测控装置提供保护电压、测量电压等。线路正常运行时,检测到有流无压,一般保护逻辑上都会闭锁复合电压相关的保护,经短延时报TV断线告警并发装置告警,开关不会跳闸。这个异常运行情况下,应尽快安排检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-08
不会。

3.11.2 交流电压断线
三相电压向量和大于8伏,保护不起动,延时1.25秒发TV断线异常信号;
三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3伏时,若采用母线TV则延时1.25
秒发TV断线异常信号;若采用线路TV,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发TV断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线TV还是线路TV。
TV断线信号动作的同时,将纵联距离和纵联零序退出,保留工频变化量阻抗元件,将其门坎增加至1.5UN ,退出距离保护,自动投入TV 断线相过流和TV 断线零序过流保护

摘录自南瑞继保RCS-902说明书本回答被提问者和网友采纳