22问答网
所有问题
当前搜索:
速断电流定值如何计算
电流速断
保护整
定值
是
如何计算
出来的?
答:
电流
保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电流速断
保护
定值
答:
1. 电流速断保护的整定计算公式为:I = (K * Kast / Kr) * Lmax
,其中K是可靠系数,通常取1.15至1.25;2. Kast是自启动系数,通常大于1;3. Kr是电流继电器的返回系数,一般取0.85至0.95。Kr越小,过流保护的启动值越大,灵敏性越差,因此要求过电流继电器具有较高的返回系数;4. 过...
630变压器
的定值
,就是
速断
,过流咋算
答:
-
定值计算公式为:Idz = Kk / Kf × Ifhmax
。- 其中,Kf 是返回系数,通常取0.85;Ifhmax 是变压器的最大负荷电流。速断保护的整定原则有两个:- 一是避开变压器二次侧母线上的最大短路电流,实际取值系数为1.2至1.3倍的最大短路电流。- 二是避开变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3至5...
有关315变压器
速断电流
和过流
定值计算
,谢谢好心人回复
答:
先计算额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)
。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
变压器的过流保护和
速断
保护
定值怎么算
,有公式吗?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现
的
最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器
电流速断
保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3,Idmax---低压母线...
高压开关柜,
速断
、过流的
定值如何计算
答:
I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定
电流
,一般取1.3可以,最后整定刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I
速断
=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压...
800kva变压器
速断定值
是多少
答:
速断定值
可按额定
电流
46.19A的4倍=185A 动作时间t可定于0.00-0.02S(秒)。高压侧的额定电流为46A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为16倍,既高压侧的短路电流为46×16=736A;速断定值:736×1.2=883A 过流保护定值:46×1.2×1.2=66A,t=0.5--1秒 过负荷定值:46...
电流速断
值
怎么计算
答:
这个是按照设备额定
电流
来
计算的
,过流一般取1.2倍且有短暂延时,而
速断
取值基本在4-8倍额定电流,为瞬时动作。
如何
选择变压器的
电流速断
保护的整
定值
?
答:
一、高压侧 过
电流
保护的整定
计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。
速断
保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整
定值
取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作...
变压器短路
电流的计算
和
电流速断定值
整定:
答:
速断定值
:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路
电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的...