答:
室内门2.5米,室外门2.9米左右。
配电房
门槛
高度
规范要求
答:
配电房门槛高度规范要求如下:
1、门槛高度不得超过 100 毫米
。2、配电房门槛的高度应该与室外地面平齐,或者略微高于室外地面,以避免雨水等外来物进入配电房。3、配电房门槛的高度应该符合国家和地方的相关规范和标准,如《建筑设计防雷规范》等。
配电室
门口挡鼠板
高度
答:
配电室门口挡鼠板高度50cm
。根据《北京市住宅物业服务标准》规定,配电室中挡鼠板一般为50cm高,厚度一般为25mm,长度则取决于门的具体宽度。挡鼠板,用来挡鼠的工具,由挡鼠板主板面和卡槽构成,外观可见部分为铝合金定制。所以配电室门口挡鼠板高度50cm。
配电
间的门为什么要1.8m
答:
配电间的门为1.8m
,是因为高压配电室是比较危险的地方,这样设计是为了安全考虑。高压配电室里面窗户一般不用打开的,如果打开的话容易受到外界的干扰而可能导致事故。配电室应设向外开启的甲级防门,通往配变电所其他房间的门应为双向门。压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪
不宜低于1.8m
,...
配电室
防火防盗门有什么规定?
答:
1)、高压
配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的
高度
应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电室
出入口应设置
高度
不低于()mm的防小动物挡板
答:
配电室
出入口应设置
高度
不低于400mm的防小动物挡板。配电室应设置防火设施,如防火墙、防火门等,以防止火灾蔓延。配电室应有良好的通风和排烟系统,以确保室内空气的流通和散热。配电室内应设置可靠的漏电保护装置和过载保护装置,以防止电气事故和设备损坏。配电室应设置可靠的接地装置,以保证人身安全和...
配电室门
把手
高度
答:
高于1.7米。一些地方的
配电室门
把手
高度
会高于1.7米,这是为了方便工作人员进行开关操作,同时也能在一定程度上防止非工作人员随意进入配电室。
主楼
配电
间和分区配电间防火门口返口
高度
多少
答:
要求如下:设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。高压
配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。消防控制室、安防监控中心宜设在建筑物的首层或地下一层,且...
变
配电室门
、窗、安全出口要求
答:
平台应有固定的护栏。4.地面变
配电室
的值班
室门
宜设有纱门,通往室外的门、窗应装有纱门且门上方应装设雨罩。5.应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、通风管道、桥架、电缆保护管等进入室内的设施。6.出入口应设置
高度
不低于 400mm 的防小动物挡板 ...
一般
配电室
的尺寸是多少?
答:
当
配电室
的长度大于7m时,应设置两个门,这两个门应布置在配电装置的两端;当长度超过60m时,应在中间增加一个门,门均应向外开,并应装弹簧锁。相邻配电室之间如有门时,此门应能向两个方向开启。装设充油电气设备的房间内的总油量为60kg及以上,且门开向不属配电装置范围的建筑物内时,其门...