22问答网
所有问题
当前搜索:
配电房停电要先关低压还是高压
高
低压配电房
停送电先停哪边?
答:
停电时:先停负荷侧再停电源侧
。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作单》,经审核批准后方可赴用户执行任务;查电工作终结后,用电检查人员应将《用电检查工作单》(...
高
低压配电室
的停送电顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电
高压
电源---高压出线---地压进线---
低压
出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
配电房
停送电操作步骤
答:
停、送电顺序:
停电时,先停低压,后停高压
。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的?
答:
停电时:先停负荷侧再停电源侧
停电 负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6...
哪位大师能告诉我高
低压配电
柜的一般操作流程
答:
高
低压配电房
操作顺序规程 高低压配电维护作业操作标准 1、不得带负荷拉合刀闸;2、作业人员严禁带电作业;3、严格按要求维护颐养。停(送)电操作顺序:一、合闸送电操作标准:合上
高压
侧总刀开关-->合上高压侧总空气开关-->合上各分路刀开关及负荷开关。1、非专职电工不得参与合闸操作作业。2、...
公司新装了变压器,请教高
低压配电房
送
停电
如何操作
答:
一般正常状态的送电顺序是:200KW以下的在线杆上要合上
高压
低落开关(顺序先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
停电
顺序与此相反!)。 200KW以上的变压器在线杆上一般装有储能式高压负荷开关,也
要先
合上负荷开关。 有箱变的用户还要到箱变的高压操作区合上高压隔离开关(箱变上的电压表...
配电房
高
低压
道闸怎么操作?
答:
高压配电房
倒闸操作顺序 一、断电 1、分别断开1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...
我想知道
配电房
高
低压
开关柜上的开关有什么作用,以及
停电
的时候
高压
开关...
答:
不同的开关起的作用不一样。高
低压
柜上的断路器起短路、失压、过载等保护作用;隔离刀闸起每一路有一个明显的断开点,便于
停电
检修等作用。停电时
高压
柜上开关操作顺序是:先断开断路器即负荷开关,然后再断开出线隔离开关,最后断开进线隔离开关。送电时先检查断路器处于断开位置,后合上进线隔离开关...
高
低压配电房
操作流程
答:
低压配电房
操作规程 一、停送电操作必须持有电工证的人员进行,并由一人操作一人监察。二、低压操作人员必须站在绝缘地毯上进行作业,
高压
操作人员必须穿上绝缘靴,戴上绝缘手套等防护用具进行作业。三、
停电
:(检修倒闸)接到停电操作指令后按下列操作程序进行、1、断低压负荷开关---2、断低压负荷总开关...
配电室
操作及维护、步骤、
需要
的内容都有哪些??注:勿在网上复制一些有关...
答:
1)
停电
操作程序:
先低压
后高压;先负荷后电源;先电溶器后负荷;2)送电操作程序:
先高压
后低压;先电源后负荷;先负荷后电溶器。5、严禁带负荷停送电操作;6、为防止意外事故,低压侧分路断路器合闸送电时,严禁一次合闸送电,应快速分合闸两次以上再送电;
配电室
日常巡视检查工作标准1、高压设备巡视时应与带电体保持...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压配电房和低压配电房的区别
物业配电室是高压还是低压
10kv是高压还是低压
高压停电后低压如何处理
高压配电房
高压配电房干嘛用
高压配电房的设备都有哪些
低压配电房有辐射吗
小区高压配电房谁管