22问答网
所有问题
当前搜索:
配电房停电要先关低压还是高压
高
低压配电房
操作流程
答:
2、观察
配电房
的各种仪表及开关,查看是否出现异常情况,等确认准确无误后方可进行配电柜的操作;3、送电操作,从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,就必须按照专业电力人士的指示来进行操作;4、断电操作,断电和送电基本相同,与送电...
配电房配电房
倒闸操作注意事项
答:
在进行
配电房
的倒闸操作时,必须严格按照指令执行,命令必须由值班调度员或负责人发布,受令人需复述确认无误后方可操作。使用正规术语和设备双重名称,确保清晰准确。发令人在电话发布前需互报姓名,并全程记录。操作过程需通过填写操作票进行,单人值班时,由发令人电话传达,值班员复述并填写,只允许一个...
高
低压配电房
操作流程是什么?
答:
2.要注意,配电柜的出线柜的接地保护装置在送电时一定要注意先把接地闸断开才能进行送电的合闸,在断电时也是一样要注意,先把送电的闸断开后方可进行接地闸的合闸。3.进入配电房操作最好由熟悉高
低压配电房
的人一起进入,以免出现紧急情况能有个照应。4.当
高压配电房
合闸好,出线柜的指示灯亮的正常...
酒店
配电房高压房
有两路发电站送来的进线,
和高压
联络柜,
答:
停电:1:断开大负载开关 2:断开
低压
联络开关 3:断开变压器低压开关 4:检查变压器低压开关确已断开 5:断开变压器
高压
开关,如果
是停电
检修则要检查变压器确已断开后断开高压进线开关,并检查高压进线开关确已断开!合上(高压进线开关后接地开关)有的是联锁的。然后挂上禁止合闸有人工作警告牌!严格讲要...
关于
高压停电
的问题
答:
10KV线路设备
停电
时,在铁塔上挂接接地线,验电时带绝缘手套,挂地线时也要带绝缘手套。有时候10KV经过35KV及以上线路时受环境影响(例如:大风等天气)有风磨电产生。1.停电时应先拉负荷开关,后拉刀闸,送电相反 2.停电后先验电《验电顺序:先验
低压
后验
高压
,先验下层后验上层,先验近侧后验远侧...
配电房
怎么
停电和
送电
答:
8) 合NO.2车间变电所所有
低压
出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线送电。至此整个
高压配电所
及其附设车间变电所全部投入运行。如果变
配电所是
理故
停电
以后的恢复送电,则操作程序与变配电所所装设的开关类型有关。如果电源进线是装设的高压断路器,则高压母线发生...
配电房配电房
安全操作规程
答:
悬挂“有人操作、禁止合闸”警示牌,并做好绝缘防护,然后进行检修。全面
停电
时,需逐个断开所有断路器,之后按下1#柜和5#柜的红色按钮。在切断
高压
电源时,必须严格遵循高压环网开关柜的操作说明,确保操作准确无误。以上
是配电房
安全操作规程的详细步骤,务必严格遵守,以保证操作安全。
配电房
安全操作规程
答:
当市电恢复后的操作:断
低压
负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。1、
高压配电室
所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电...
高压配电房
操作须注意哪些
答:
1. 变
配电室
高
低压
开关分合闸操作时必须有两人在场:一人操作、一人监护。2. 低压开关分闸时先切断负荷开关,后切断隔离开;合闸时顺序相反。若电动不能切断负荷开关,改用手动脱扣操作。3.
高压
开关分闸时先切断小车符合开关,然后使小车脱离母线排;合闸时顺序相反。为安全可靠起见,应观察小车...
配电房停电
应急预案
答:
引导语:如何制定
配电房停电
应急预案?你们了解配电房停电应急预案吗?下面是我为大家精心整理的'配电房停电应急预案,欢迎阅读!配电房停电应急预案 一、进线主电源(P3AH02)停电时,应做以下操作:1、停掉(P3AH02)电源,摇出真空断路器;2、投入备用电源(P3AH01)真空断路器,送上备用电源;3、投入母...