酒店配电房高压房有两路发电站送来的进线,和高压联络柜,

酒店配电房高压房有两路发电站送来的进线,和高压联络柜,低压有变压器开关,有低压联络柜,有低压电容柜,有馈电柜。怎么停电和送电??

停电:
1:断开大负载开关
2:断开低压联络开关
3:断开变压器低压开关
4:检查变压器低压开关确已断开
5:断开变压器高压开关,
如果是停电检修则要检查变压器确已断开后断开高压进线开关,并检查高压进线开关确已断开!合上(高压进线开关后接地开关)有的是联锁的。然后挂上禁止合闸有人工作警告牌!严格讲要操作票,填写记录!送电反向为之!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-01
全部停电还是只停一路,如果只停一路,A路供电,B路停电检修,先把电压母线联络开关打手动拉到检修位置,断开变压器出口断路器,再拉开高压母线联络开关,断开高压母线进线开关,这个严格来说需要典型的倒闸操作票追问

你还没有回答问题??每个配电房不一样的啊

本回答被网友采纳