请问配电房的联络柜和末切换的ATS是不是重复了?

二级负荷的消防电源,末端双电源配电箱ATS自动切换。双电源配电箱的两条进线分别接在两台变压器的两段母线上。两段母线中间的联络柜里设一个联络开关。
当一台变压器出现问题时,末端双电源想的ATS自动切换到另一进线所接的变压器上。好像没联络柜什么事。这里配电房的联络柜和末端双电源箱的ATS是不是重复了?为什么?

可以理解为重复,但是各自的保护功能是不一样的,母线联络只有母线失去电压时会自动用母联供电,但是母线是可以整段停电检修的,而且ATS两路进线电源都有独立的开关,这个开业可能会跳闸,所以还是需要双电源开关追问

如果,母线失去电压时,末段双电源开关,也会自动转换到另一母线。也用不着母联。