配电房的门 要求和规定
配电房的
门窗一般有哪些
要求
?
答:
5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启
。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应
设有防雨雪和小动物进入室内的设施
。8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压...
配电室
防火
门要求
有哪些?
答:
配电室的建筑要求
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的...
配电房
需要防火门吗?
答:
配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等级不应低于三级
。采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。
相临配电室之间一般不宜设门
,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米的铁丝...
施工现场
配电房的要求
是什么?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪...
配电房
防火
门的要求
是什么?
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
配电房
采用什么门
答:
配电
装置室
的门
应为向外开启的防火门,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑
要求
:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
配电房
门窗
要求
有哪些
答:
一般
要求
门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
配电室的门
要上锁吗?
答:
需要。《国家电网公司电气安全工作规程》4.1.5 进出配电设备室(箱)应随手关门,巡视完毕应上锁。
如果高压配电室不上锁的话
,若有人误入配电室造成触电伤害,高压配电室所属单位要负法律责任。
配电房
电气设计规范
要求
有哪些
答:
GB50053-94 第二节对建筑的要求
第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条配电...
小区
配电房
设计规范有哪些
答:
10变
配电室
不应有与其无关的管道和线路通过;11变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结;12变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。8.3.2配变电所防火门的级别应符合下列
要求
:1设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和...