配电房门规范要求标准
配电
室防火门有哪些
规范要求
?
答:
配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等级不应低于三级
。采用混凝土地面,
长度大于7米的高压配电室和长度大于10米
的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。
相临配电室之间一般不宜设门
,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米的铁丝...
配电
室防火
门要求
有哪些?
答:
配电室的建筑要求
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的...
配电房门
槛高度
规范要求
答:
配电房门槛高度规范要求如下:
1、门槛高度不得超过 100 毫米
。2、配电房门槛的高度应该与室外地面平齐,或者略微高于室外地面,以避免雨水等外来物进入配电房。3、配电房门槛的高度应该符合国家和地方的相关规范和标准,如《建筑设计防雷规范》等。
电气
配电
室对门的
要求
?
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
变
配电室门
、窗、安全出口
要求
答:
平台应有固定的护栏
。
4.地面变配电室的值班室门宜设有纱门,通往室外的门、窗应装有纱门且门上方应装设雨罩
。5.应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、通风管道、桥架、电缆保护管等进入室内的设施。6.出入口应设置高度不低于 400mm 的防小动物挡板 ...
配电
装置
室门
,窗安装有什么
要求
答:
窗户底口不能小于1.8米!
配电
房的
门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上
。
高压配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
配电
房的
门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
没有木门的要求,反而,有些环境需要使用木门(木质防火门)。GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外...
请教低压
配电室门
的尺寸规定
答:
10kV及以下变电所设计规范GB50053-941、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、...
1.2米宽的高压
配电
盘后门多大
答:
2100(高)*900(宽)*150(墙厚)。
配电房门标准
尺寸为2100(高)*900(宽)*150(墙厚)。墙厚是天然生成的,一般常见的就是130*50的墙厚,也称之为标准。配电房门需要减出安装的空隙,一般高度和宽度的安装空隙要预留2公分左右,就是说如果是2100MM*900MM*150MM的门洞,那么做门的话只能做2080*880*...