10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
5、配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
6、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
扩展资料:
配电室的组成
1、开闭所
开闭所从字面上理解为只含纯粹开关设备的电气场所,它对电能只起分流作用,不改变进出线的电压等级。是设有配电进出线、对功率进行再分配的配电装置,必要时可附设配电变压器。
2、配电房
简单来说就是分配电能的房间。 起到保护、计量、分配电能的作用。
3、进线柜
就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜 。
4、进线柜
作用:主要作用就是分配电量,进线柜一般配真空断路器作为开断之用,真空断路器具备短路、防过流等保护功能,同时配以隔离开关以作为检修保护检修人员安全之用。