配电抽屉柜的合闸步骤
电厂400V
配电
室里的
抽屉
式开关跳闸后,怎么复归再送电?
答:
你把手柄往分闸方向转动一下,手柄应该完全弹出,这时再把手柄往里面按住然后往合闸方向转动
,正常时应该能合上闸。如果上面是操作部成功,就把抽屉柜拉出来,用螺丝刀把抽屉柜你面的短路器的手柄往分闸方向拨动一下,这时抽屉柜外面的手柄也应该弹出来了,这时再合闸就能成功了。
抽屉
开关5个位置图解
答:
1、当抽屉拧把手的三角形箭头指向正下方的合闸位置,主开关合闸,抽屉被锁定在工作位置
。2、主开关分闸,主回路和控制回路断开,抽屉被锁定在工作位置或者试验位置。3、试验位置,主开关断开,控制回路闭合,抽屉被锁定在试验位置。4、抽拉位置,主回路和控制回路均断开,只有在此位置抽屉才能顺利抽出和插...
低压
抽屉
式开关柜怎么
合闸
答:
转动开关旋钮顺时针
合闸
,逆时针分闸
抽屉柜的
两个开关顺序如何操作?
答:
2、能够带负荷操作是是断路器开关,手车隔离开关只能在不带负荷的情况下才能操作;3、所以
合闸
送电时,要先合1,将手车放到位,后合2,用断路器将电源与负载接通,负载带电;在分闸停电时,要先拉开2,将电源与负荷断开,负载停电,如需要检修等,则拉开1,有明显断开点。补充:1、
抽屉
式开关柜是...
抽屉
式开关柜种类抽屉式开关柜操作指导
答:
一、什么是抽屉式开关
柜抽屉
式开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。主要作用是在电力系统进行发电、输电、
配电
和电能转换
的过程
中,进行开合、控制和保护用电设备。抽屉式开关柜开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器...
电厂
抽屉
式开关柜开关有哪些位置
答:
您好:您所说的
抽屉柜
,一般是GCK、GCS、MNS。这些柜子您所说的位置,应该是外操手柄和抽屉进出机构位置。正常情况下,外操旋转手柄只有分闸、
合闸
两个位置,但是如果空开如果跳闸,就必须将手柄用力往左拉一下,再合闸。这个位置叫复位位置。至于抽屉的进出机构,只有两个位置,旋进和旋出。用分离的操作...
断路器上下端对应连接,
合闸
会怎样?
答:
断路器
合闸
操作方法:1.查看室内高压进线
柜
带电指示灯亮,表明该柜高压进线母线带电。 2.将各路高压出线柜进行分闸操作,可不用断开断路器。3.用手柄摇杆顺时针方向将进线柜断路器由试验位置摇至工作位置,听到“咔”的一声响,同时看信号灯:试验指示灯(绿灯)灭,工作指示灯(红灯)亮。&...
联络
柜合闸
注意事项
答:
2、所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点。3、确认电源开关在断开位置。4、送上操作回路电源,状态指示正常。5、进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器。6、进线开关为
抽屉
式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器。7、观察
合闸
后电压、电流变化情况、三相...
万能式断路器
抽屉
式为什么打到试验位置才能
合闸
答:
你可以试着先把开关本体摇出
抽屉
座试试看看能否正常分
合闸
,抽屉式本身在试验位置和连接位置都可以分合闸。看一下是否装有机诫连锁
配电抽屉柜的合闸
要经RESET吗?
答:
配电抽屉柜
正常
合闸
时不需要经过RESET(复位)。只有在跳闸后再合闸时才需要经过RESET。