注意事项:
1、接送电通知,办理停电操作票。
2、所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点。
3、确认电源开关在断开位置。
4、送上操作回路电源,状态指示正常。
5、进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器。
6、进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器。
7、观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡。
7、确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CT0ITXSI2T0TfIIf2S6.html
相似回答
电气设备当中,
联络柜
的拉合有什么要
注意
的?如果联络柜两边线路的上一...
答:
常规上两边线路的上一级同时带电,是不能拉合联络柜的
。除非两段带电压检测装置,且两边进线的电压相位角及大小相等的情况下才可以联络柜合闸。
两台变压器同时带电中间有个
联络柜
,现在想用一台变压器带负荷,另一...
答:
3,
联络柜合闸,必须有一段进线断开,将停电的进线开关拉至试验位置,注意不能拉至分离位置
!一般设计上会采集停电的开关上一对辅助点,来确认断路器处于分断状态,这时才允许联络柜合闸。