22问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地线的最小截面
接地线的截面积
不得小于多少
答:
配电变压器低压侧中性点的接地支线,硬是用裸铜绞线截面积不小于35mm2。国家标准规定保护
接地线的截面积
应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。正常情况下是不能低于二十五平方,但对于设备短接线的...
重复接地线
径的使用标准
答:
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005中规定,采用铜芯线不得小于25平方毫米。PE线所用材质与相线、工作零线(N)线相同时,其
最小截面
符合表5.1.8的规定。设备保护
接地线
线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》...
配电箱
重复接地
电缆
截面怎么
选?
答:
单相电
接地线
切面应和相线一样,三相电接地线切面应该是相线的一半就可以了。
安装
接地线有什么
要求?
答:
2、35KV
接地线
标称
截面
:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:70...
临时用电配电箱
接地
导线最低为多少平方单芯多股铜线
答:
依照 GB 7251.1-2005 标准第7.4.3.1.7条要求,当相导体截面积小于等于16平方毫米时,保护导体
的截面积
与相导体相等;当相导体截面积在16~35平方毫米时,保护导体的截面积为16平方毫米。此条无论对固定式还是移动式(包括临时)配电箱都适用。
保护零线是什么?
答:
(2) 保护零线的截面积不得小于相线的一半,应与工作零线
的截面积
相同。当其架空敷设间距大于12m时,保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线;当其与电气设备连接时,保护零线应为不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。 (3) 保护零线应随线路单独敷设,与工作零线严格区分,与
重复接地线
作电气连接。
机房防雷、
接地的
电源
线线
径是多大
答:
圆钢直径不应小于 10平方毫米,扁钢
截面
不应小于 80 平方毫米。根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第5.3.4的要求,专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径
接地
;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于平方毫米,扁钢截面不应小于80平方毫米。
零线
接地
时有何要求?
答:
保护线和
接地
体
最小
尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢
截面
至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫...
我的火线和
地线
之间只有50多V电,可以证明地线连接良好吗?
答:
地线
接地线最小截面
,携带式用电设备的接地线(多股软铜线)1.5m2绝缘铜线1.5裸铜线4.0绝缘铝线2.5裸铝线6.0扁钢 户内24(厚度》=3毫米)户外48(厚度》=4毫米)圆钢 户内20(厚度》=5毫米)户外28(厚度》=6毫米)电力设备接地电阻配电变压器总容量100KV及以下《=10欧100KV以上《=4欧零线...
对保护
地线
和保护零线有哪些要求
答:
七、
接地线
引出地面时应设断接卡子,以备测试。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,每根接地体长为2.5M,接地线水平埋设深不小于0.6M。接地装置导体
最小截面
:种类 规格、单位 接地平线 接地体 圆钢 直径MM 6 8 扁钢 截面MM2 24 48 厚度MM -- 4 角钢 厚度MM 3 4 钢管 长管厚MM ...