22问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋笼主筋搭接焊接长度要求
钢筋笼主筋焊接
应该错开距离是多少?请说下出自规范上的.
答:
绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm
。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll(ll为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图...
钻孔灌注桩
钢筋笼主筋
直径20mm,采用绑扎搭接并单面
焊接
。请问
搭接长度
...
答:
《JTJ041-2000公路桥涵施工技术规范》
一般单面焊,规范要求10d,单面焊接20cm即可。一个断面内焊口数不超过50%间距不得小于35d,即70cm
。灌注桩:灌注桩具有施工时无振动、无挤土、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区使用等优点,在施工中得到较为广泛的应用。根据成孔工艺的不同,灌注桩可以分为干作业...
25的
钢筋笼
最新
搭接
单面
焊接长度
是多少?
答:
单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d
。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。
钻孔灌注桩
钢筋笼
沉放时,
主筋焊接
(
搭接焊
)接头,错位
长度
?
答:
所以,还需要确定钻孔灌注桩所用的钢筋的材质。如果不能确定,按照高一级的要求执行,即在搭接焊时,
单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d
;这样,会绝对保证搭接量的满足规范,另外还要保证焊接质量。
钻孔灌注桩
钢筋笼
,
主筋
为25,
焊接
连接,
搭接长度
为10d,请问搭接长度
答:
HRR335 HRRF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W钢筋牌号的单面搭接焊时:
搭接长度可与帮条长度相伺(L)≥10d
。既然用了搭接长度≥10d,意为最少就是要10d,只允许正,不允许负!那么没有一本规范再会提出:电弧焊搭接长度正误差没上限有要求了,只要正了就行。不允许有负!
钢筋焊接长度要求
是怎样?
答:
钢筋焊接长度要求焊接主筋
两头留2~5mm间隙。钢筋焊接是用电焊设备将钢筋沿轴向接长或交叉联接。钢筋焊接质量与钢材的可焊性、焊接工艺有关。可焊性与钢筋含碳、锰、钛等合金元素有关。电焊工艺包括焊接参数与操作水平。
钢筋笼
对焊有什么
要求
呢?
答:
主筋
的焊接采用单面焊,
焊缝长度
是10d。4、箍筋采用双面焊,
焊接长度
是箍筋直径的5倍,接头焊接只可以上下迭搭,不能够径向
搭接
。加强箍筋和主筋的连接采用点焊。5、
钢筋笼
在运输过程中必一定要对钢筋笼加固和固定,确保钢筋笼不变形。6、钢筋笼在安装就位后,应控制下孔速度,以防刮伤孔壁。
桩基
钢筋笼焊接长度
不够怎么处理是否可以在内侧加焊?加焊多少。
主筋
为@...
答:
单面
焊缝长度
10d,双面焊5d。单面焊缝长度不够就采用双面焊,5*25=125mm。如果部分主筋125mm无法满足,将上、下两节
钢筋笼主筋
各切断35d(接头错开长度),再重新用钢筋上下焊接。如果全部主筋125mm无法满足,在已焊牢情况下,将主筋切断,重新按规定的焊缝长度对齐焊接,此时仍要注意50%主筋接头错开长度...
人工挖孔桩
钢筋
绑扎
搭接要求
是什么?(
主筋搭接长度
应该是什么标准)
焊
...
答:
人工孔桩
钢筋笼主筋搭接要求
详见《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第8章第4节 8.4 钢筋的连接 8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或
焊接
。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设...
钢筋笼主筋焊接
应该错开距离是多少?请说下出自规范上的.
答:
当设计无具体
要求
时,应符合下列规定:1 对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;2 对柱类构件不宜大于50%;3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50% ,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力
钢筋
绑扎搭接接头的最小
搭接长度
应符合本规范附录B 的规定。