答:
该产品保温规范要求如下:
1、保温板的切割误差应小于5毫米,拼缝不大于2毫米
。2、将保温板用保温钉固定到消防排烟管道的表面,保温钉要均匀地分布,管道底面每平米的保温钉不应使用少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个,首行保温钉至风管或保温材料边沿距离应小于120毫米。3、用保温胶带对保...
消防
排烟
通风
保温规范
要求保温多厚
答:
在一般情况下,
消防排烟通风保温规范中的要求是最小保温厚度不少于50mm
,并且根据不同的保温材料以及使用要求,可能需要增加保温厚度。例如,采用硅酸盐保温材料和聚苯乙烯保温材料时,一般需要按照规范要求增加保温层厚度。总之,在消防排烟通风保温设计中,需要结合建筑物的实际情况和具体要求,根据规范要求和...
防排烟
系统
材料的
要求?
答:
当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
。2)正压送风管道 送风管道应采用不燃烧材料制作,当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s.当加压送风管穿越有火灾可能的区域时,...
新版
《建筑设计防火规范》
对外墙
保温材料
有哪些规定
答:
2. 增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规范了木结构建筑的防火要求
;3. 补充了建筑外保温系统的防火要求;4. 将消防设施的设置独立成章并完善有关内容;取消消防给水系统和防烟排烟系统设计的要求,分别由相应的国家标准作出规定;5. 适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于...
消防-
排烟
风管是否需要做
保温
答:
排烟风管需要做保温--排烟管道应采用不燃材料进行隔热
4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,
管道设计风速不应大于20m/s
;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度...
防火
排烟
玻璃棉燃烧性能消防要求
答:
防排烟
玻璃棉的耐火极限为0.75小时,属于A级不燃性建筑
材料
。尤特森玻璃棉达到防排烟系统的耐火极限和隔热要求,耐火极限以0.5-1小时为基本标准。防烟玻璃棉通常用于房屋的外墙上,墙体的空腔里。只要填得严实,就能保证良好的
保温
效果。【点击获取厂家实时报价】廊坊亚峰节能科技有限公司是一家集研发、...
防排烟
系统
材料
要求有哪些?
答:
防排烟
系统 #材料要求 #不燃级 #难燃级 #可燃级 #易燃级 #排烟管道 #正压送风管道 #耐火极限 #送风井道 #通风空调 #复合材料风管 #保温消声材料 #甲乙类厂房 #库房 #高层工业建筑 #影剧院 #体育馆 #采暖 #空调管道 #
保温材料
通风管道
保温
施工
规范
答:
3、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。4、施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。5...
设备间的排风管道要做防火包裹吗?
答:
2小时的耐火极限采用50mm厚度120K容重的岩棉。如果搭配防火板使用,效果更好。后续想了解更多关于
防排烟
防火包裹相关资讯,请关注尤特森
保温材料
生产厂家。不仅提供优质的排烟风管防火包裹材料,还可以提供专业的保温施工队伍,为客户提供各种相对应的保温解决方案。
防排烟
风管一两处没做防火包裹能验收过吗?
答:
防火包裹
材料
:防火包裹材料应为不燃材料,燃烧性能等级应为A级。例如,玻璃纤维棉、硅酸铝板等。这些材料应具有良好的耐火性和隔热性。耐火等级:防火包裹的耐火等级需要符合国家标准。一般来说,竖向设置的防烟管道在独立的管道井内时,耐火极限不应低于0.5h;水平设置的
排烟
管道在吊顶内时,耐火极限不应...