22问答网
所有问题
当前搜索:
阻火圈安装图集
阻火圈
设置规范_阻火圈设置规范
答:
阻火圈安装
固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良的耐火、耐潮湿、防火性能,结构紧密、造型美观、安装方便等优点。阻火圈放置部位,根据我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:中高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设...
给排水立管上设
防火圈
有什么要求?请说出相关的规范和
图集
答:
规范是GB50242-2002 第90页5.2.4。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002)》主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。
阻火圈
是如何
安装
的呢?
答:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。并在第5.1.17条中说明:
阻火圈
的
安装
应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。内径外径高 ZHQ 40、50、75、90、110、125、160、200、25...
高层建筑中塑料管道的
阻火圈
应
安装
在什么位置上?
答:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。并在第5.1.17条中说明:
阻火圈
的
安装
应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
下水管万万要装
阻火圈
!装阻火圈有哪些注意事项?
答:
一、下水管万万要装阻火圈!
安装阻火圈
的主要目的是防止火灾,这是建筑物防火安全的保证!阻火圈为UPVC排水管和其他类型的工业和民用建筑用硬塑料排水管,这可以提供强大的防火保护,特别是在高层建筑中。阻火圈放置在硬质PVC管的外壁上,并固定在地板或墙壁上。当发生火灾时,芯材通过加热迅速膨胀,...
家里水管为啥都套个红色东东?
答:
1、给水管道不需要安装阻火圈,排水管道
阻火圈安装
在立管上,一般每层一个,排水主干管经过防火分区处,排水分层水平干管较长时,和立管的结合处。2、立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位,应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿...
阻火圈
的
安装
有什么要求
答:
具体如下:根据我国住建部GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统
安装
第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置
阻火圈
或防火套管。根据我国住建部CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料...
建筑管道排水
阻火圈
怎么
安装
答:
应在下列位置设置
阻火圈
:1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。并在第5.1.17条中说明:阻火圈的
安装
应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
建筑给排水工程中,哪些管道要
安装阻火圈
?
答:
排水管道上面会
安装
有
阻火圈
。根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。3、横管...
阻火圈
能否
安装
在楼板上面,或者理解为地面上?
答:
是说只要这两根管凡是经过的楼板处的地方均各
安装
一个
阻火圈
,还是说在排水 只要穿越楼板,均要安阻火圈,你前面的说对了。