建筑给排水工程中,哪些管道要安装阻火圈?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-28
排水管道上面会安装有阻火圈。
根据我国
住建部
CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在
高层建筑
室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
2、横管穿越
防火分区
的隔墙和防火墙的两侧。
3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/Ch22hhI006SS22fCT0T.html
其他回答
第1个回答 2022-06-27
排水管道上面会安装有阻火圈。
根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
第2个回答 2022-06-28
第3个回答 2021-08-19
只要是pvc管道都需要阻火圈
相似回答
大家正在搜
相关问题
阳台的雨水下水管穿楼板时,需要做阻火圈吗?
急求建筑给排水中阻火圈的设置规则
阻火圈安装规范
管道井内给水立管需要加阻火圈吗?
给排水阻火圈问题
管道井里排水管安装防火圈吗
排水管穿楼板是否需要防火套管或者阻燃圈,两者都要嘛。
高层建筑楼高超过多少米排水管道应安装阻火圈?